维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 292|回复: 11

3小时停机正常吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-4-28 02:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
星星冰柜新盘的管 冷冻5圈,冷藏三圈,R134雪种,工作压力0 常温开机工作三小时冷冻-15 冷藏-8度 停机 了 请问正常不?

手机扫码浏览

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:10:39 | 显示全部楼层
忘记说了 温控开的三档 停机12分钟 开20分钟后停机 这样循环

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:10:40 | 显示全部楼层
毛细管进的冷冻, 结霜情况是冷藏结了两圈霜, 回气管凉的,没有结霜!

该用户从未签到

发表于 2010-4-28 02:10:41 | 显示全部楼层
常温开机工作三小时冷冻-15 冷藏-8度  s/ M- K4 M7 L7 b! z; B
       
' ?! T; q1 |! v- ]9 o5 h5 l冷藏-8 太冻了吧

该用户从未签到

发表于 2010-4-28 02:10:41 | 显示全部楼层
冷冻没问题,温控不正常

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:10:42 | 显示全部楼层
哥们 我一直纠结在停开机时间上 不知道厂家的新机停开机时间是个什么情况?

该用户从未签到

发表于 2010-4-28 02:10:43 | 显示全部楼层
得了。。。可以封口了。。

该用户从未签到

发表于 2010-4-28 02:10:44 | 显示全部楼层
天热会找你麻烦的!!!冷冻至少少盘了2圈!!!

该用户从未签到

发表于 2010-4-28 02:10:46 | 显示全部楼层
冷冻盘管盘少了。。。才这样

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-28 02:10:47 | 显示全部楼层
谢谢师傅们指点! 本来想多盘点的 因那台机子是组装的,最关键的是压缩机旁边还加了个风扇散热(原来厂家加的),心想压缩机不怎么好了。故此所为!