tcl冰箱冷藏室换管后制冷差

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我接修一台TCL冰箱。换冷藏室蒸发器,发现一个像过虑器一样的东西,不知是什么用的。它接在压缩机回气管15厘米处。我看是空心的,由于我不会旅焊没有用它。现在加制冷剂试机,冷藏室+15度,冷冻室—5度,压力为0,回气管出汗。请各位师傅指点是什么地方出问题了,那个东西可以不用吗?谢谢!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:40:20 | 显示全部楼层
那个好像是储液器

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:40:21 | 显示全部楼层
那是气液分离器(筒),不用也可以。只这种水平,去开背维修?3 g- g- @8 N; ^2 k. j6 V
       
8 q9 L# Z$ a: l冷藏蒸发器换得小了吧,或与内壁及发泡处理不好,加准氟量!!!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 03:40:22 | 显示全部楼层
你开机多长时间?那东西最好要用,是储液器,防止液态制冷剂进入压缩机。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 03:40:23 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指点。是毛细管卡扁,套至管路不畅,至使制冷差。谢谢各位师傅············