维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 192|回复: 8

盘管冰霜,为可使用二三个月压缩就没压力

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我盘管冰霜有10多台,制冷一直很好能在3-4小时能下降-20度,但不知道可种原因压缩机好快就坏,没有压力,是不是加多雪种?压力一般在0.05mp回气管发凉,有露水,我检看每次,温度达到时停机,压力慢慢回升到0.2-0.3mp,过了10分钟,温度上升,压缩机起动,看见回气管结霜,10秒种左右,压力下降到0.05mp.霜就化去,管一直凉,请大家帮助,分式那里出了问题。压缩机这么快就坏。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:50 | 显示全部楼层
没压力是压缩机自身要出问题了,盘管原因只会引起烧压缩机绕组。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:51 | 显示全部楼层
液击了!阀片烂了!管怎么回压缩机的??????

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:52 | 显示全部楼层
有人说现在换的压缩机易坏 就是加F过量造成了 我看过不少师傅修的冰箱 回气管结了好大的一团冰 不坏才怪呢 有的是由于换的蒸发器 冷凝器 压缩机 毛细管和原机不匹配 就靠多加F来提高制冷 结果是可想而知的 机子是用不长久的

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:53 | 显示全部楼层
可能是由于缺油而过早损坏压缩机吧,对于重盘管的系统应适当补加些冷冻油。5 I& a7 z3 `' u' W3 T8 W
        ) J! o( O# E& e8 Q
氟的质量也应注意。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:53 | 显示全部楼层
这问题我没碰到过

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:55 | 显示全部楼层
对于重盘管的系统应适当补加些冷冻油。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 04:06:56 | 显示全部楼层
多谢大家的指点

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:06:57 | 显示全部楼层
'可能是由于缺油而过早损坏压缩机吧,对于重盘管的系统应适当补加些冷冻油。
6 @' i! C* }% @3 D5 ^, a氟的质量也应注意。' 一针见血