修了一个低温展柜-18度的卧式的。两个系统的,起初左侧不制冷,告知用户需要盘管,盘管后制冷正常,过了半个月右侧又不制冷了,继续盘管,盘管后还是正常,又过左右侧都开始制冷差,经检查是高压漏,把两个冷凝器都拆掉打压放水里检漏,找到漏处都补上了,装上冷凝器,换干燥过滤器,抽空加氟压力表一直负压,不喷发,再换过滤器再抽空加氟还是一直负压,毛细管通畅,想是冰堵。第二天用浴霸放冰柜里加热盘管,冷凝器用焊枪加热抽空1小时,再换过滤器加氟还是堵,再重复抽空,加少量氟运转会再抽空再加氟依然是那样。而且左右两侧一样的毛病。修着修着把右侧压缩机给弄坏了,排气量不足,又给用户买了个新压缩机装上再抽空加氟还是那样,不知道为什么会那么堵。因为我在公司干的所以也不怕浪费成本,瓶装R12不知道费了几十罐了,还有过滤器我抽一次空就换一个。今天又修把左右两侧的毛细管也换了,两边都加了一瓶盖甲醇,还是不行,一点点都不带制冷的。东西我不怕费问题就是老是弄不好了,客户就这冰柜花了三千多了,主要是耽误人家生意,我是上面修,现在都觉得没脸再去人家那里了,可是不修好又不行,领导孩怪我,各位师傅快给我出出主意把,明天我还要去修,我准备把两边的盘管都重新换了,毛细管也换了,看看还行不行。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:17:35 | 显示全部楼层
用点心,先分析好了在动手,用氮气多吹吹

该用户从未签到

发表于 2011-7-28 14:24:47 | 显示全部楼层
加快步伐学习