新飞223冰柜内漏,盘铁管7圈,毛细管2*,2.5*都试了开两三个小时只能将到-12度,压机,冷拧器都是原装的,也不堵,散热也正常

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:26:59 | 显示全部楼层
毛细管没有长短,只有压力之分,原压机.冷凝器焊好过滤器,测量原机毛细管压力,定新毛细管长度,不过7圈有点少,顺便看看箱底有没有被水泡透了,我盘冷柜毛细管有用6米的时侯

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:27:00 | 显示全部楼层
正为这是发愁

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:27:01 | 显示全部楼层
压缩机有问题吗

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:27:02 | 显示全部楼层
盘少了一圈,加液量对吗?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:27:02 | 显示全部楼层
测量毛细管长度压力,定新毛细长度管.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 04:27:03 | 显示全部楼层
改成1.75*.现降到-18.5 左右.又减去0.15公分还没加副