冷藏柜温度降不下来

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台冷藏柜更换压缩机后制冷温度达不到0度左右。不停机,只有16度,毛细管无堵塞,已更换,冷凝器为风冷无问题,室温30度,高压为1.3MPC.回头看原来压缩机为134机,现在加的冷煤是R12.对蒸发蒸发温度影响大吗?说明书列表又是R12,以前该机已修过,也换过压缩机,有一年.请教各位了.- N& \* ]: @- s5 u7 ?) R( }+ J
        1 s; ?) X0 ~* ]) y: [
拜托

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:56:46 | 显示全部楼层
换的毛细管过长,或加氟量不准确。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 04:56:47 | 显示全部楼层
换出来的压缩机 型号为E1130C,电容是75UF, 请问该压缩机功率是多大的,用QD142换上是否功率不合适。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:56:48 | 显示全部楼层
134a改r12毛细管须加长。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 04:56:48 | 显示全部楼层
以下是引用0895维修在2008-9-5 19:15:00的发言:
4 \7 @. N$ b: m$ k9 h4 m) U134a改r12毛细管须加长。