请问压缩机的损坏是否是维修不当造成的?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一台3匹的格力gree 空调2个月前出现自动停机,停机的原因是高压管太烫,请人维修,他把高压端的传感器改了个位置,空调正常,但是高压管还是比其他同型号的烫!我问师傅高压管这么烫对压缩机寿命有没有影响,师傅说没有,(运行电流7A正常)!昨天空调动不了,检查是压缩机绕组与外壳短路,请问压缩机的损坏是否是维修不当造成的?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:08:27 | 显示全部楼层
有这种可能。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:08:28 | 显示全部楼层
压缩机长时间处超温下运转,你说它怎么不坏?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 05:08:29 | 显示全部楼层
高压管太烫,是不是管道堵塞?但是电流低压压力均正常。应该怎样处理?请高手赐教!!!!!!
9 N. W, n- q3 \( H& x3 P$ }       
8 [) c) i' q" p# r  l: g' @  E; I- N

' L. j$ r# M4 |5 O7 g1 e

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:08:30 | 显示全部楼层
清洗散热网

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:08:30 | 显示全部楼层
空调正常工作时高压管本来就是很烫的
$ ^7 I9 z" R7 X6 G       
' p% Z% [, R2 p! K但如果觉得烫得异常, e$ j" }; t" k+ D- a
        ( _$ z& u# \9 g
可以从以下几个方面去考虑:4 r  ^% c9 L% p. @8 T& Y
       
4 k. |9 T+ O: c% B. k! W) _( N1.系统内有不凝性气体---空气
, `+ _+ t5 I6 s1 x3 z/ L7 v9 \        4 W. s' q% Z( Q, z& _3 c
2.热负荷太大---室内外工作环境温度过高
8 h+ L8 K, ?5 S        * v- S- t( i! }! l6 b, N
3.外机散热器堵塞
0 z' P/ G  S9 l* C  \       
2 Z2 @2 ~3 }% `4.外风机转速不够或前面有阻碍物
+ f% ~. S$ y( p: M0 I! t! [        ) q2 W! n% @$ M' W
5.制冷剂过多" s4 O7 f9 O$ d5 @9 v4 k, C$ N4 [* \
        9 |% u& ]/ a" J3 I/ k, ~
维修不当确实会造成压缩机损坏# e- i- L) @% y0 O/ L
        0 |  `1 a/ Y' `+ c! |" X# U
真空没抽彻底和制冷剂过量等都有可能

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:08:31 | 显示全部楼层
高压管是很烫的.不查原因移传感器是错误的.很有可能损坏压缩机,传感器是检测管温的.管温太高会保护停机我碰到过一台第一天移传感器第=天损坏压缩机高压阀片的机子.