维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 233|回复: 3

酒店厨用冰柜盘管

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
维修一台酒店厨用双开门不锈钢冰柜,原先是冷凝器漏更换好后,用了一个星期经检测压缩机又坏了。看压缩机型号是QD90、R12,很少见买不到后用QD91代换。装好试压,又发现蒸发器内漏,这台冰柜铜管(应该不是铜管)是内藏的需要重新盘管,真是一波三折啊!现在的产品越出越差了,才用了一年多。问题来了,请问各位QD90与QD91可以代换吗?冰柜空间为长度125CM高53CM深58CM应该盘多大管,盘多少米,要不要四面盘顶左右里面,底不用盘了!它不同于家用的,个人感觉应该用10厘以上吧!有谁盘过这种冰柜请指点、请指点、先谢过了!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:26:50 | 显示全部楼层
QD90和QD91代换差不了什么。
6 j! h* r& H; K! F! {        ) ]. D8 L% e' ]! A6 [4 F
用8-10的管盘四面,即两侧、顶部、和里面,管距8公分左右。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:26:51 | 显示全部楼层
我用8厘管盘,顶,两侧,里面,距离7公分,盘了20米左右管,效果很好,其实也很不明,大管径和小管径盘管,那种效果会好点呢?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:26:52 | 显示全部楼层
粗管表面积大,热交换的面积大,当然比细管要好,要快,但粗管的间隔可比细管排得稀,效果就和细管一样了。粗管比细管难做。