西门子siemens BCD-174不制冷问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子siemens BCD-174不制冷问题( ~8 p; p. ]( ]! |& F3 D/ G$ @
我有一台西门子siemens BCD-174,冷藏室有一个风扇的那种,开机N小时后,冷藏室温度由室温32度左右,一直降到17度左右,又过了N小时后室温回升到27度左右,不再下降,但是压缩机一直未停机,我粗查了一下电路,没有接触不良或断线的痕迹,于是割开管路检漏,加了1Mpa左右的R22,一星期没有变化,希望大家帮我分析一下!!!!!谢谢!!!!!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:39:56 | 显示全部楼层
是不是压缩机效率低啊。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:39:57 | 显示全部楼层
两个方面 一个是压机的问题 一个是冰堵 但不象冰堵

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 05:39:58 | 显示全部楼层
压缩机吸排气正常,在没有割开管路之前,应该不会冰堵吧!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:39:58 | 显示全部楼层
你指的冷藏室有风机是用来干嘛的 如果的冷藏室是直冷的 那么你那太冰箱多半的漏制冷剂了 你应该分段保压 蒸发器可以保1.5MPA(吹胀式蒸发器除外) 高压部分可以保2.5MPA

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 05:39:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经修好了,是脏堵!!!