盘管后结霜老厚怎么回事?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冰柜没有了铭牌。长*宽*高=1650*650*820。安体积算和对其他的机器对比发现应该在400升左右。盘铜管8毫米的盘了25米。毛细管用了2米。现在问题接老厚的霜,压机还接霜。温度-7度。氟加多了是一定的,但毛细管和铜管长度够不够,知道的话就帮帮我,谢谢了

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:11 | 显示全部楼层
毛细管的压力配的不对,压力过底...........

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:11 | 显示全部楼层
在加点毛细管看看

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:12 | 显示全部楼层
加个0.5看看

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:12 | 显示全部楼层
毛细管太短,加到3米!应该能解决问题!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:13 | 显示全部楼层
毛细管太短! 加到3米 估计能解决问题!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:52:13 | 显示全部楼层
这么大的冰柜,盘一圈就得近4.6米管,深度0.82米,只用25米管,只盘了5圈半(或6圈),应该7圈就好。结霜厚,连压缩机也结,说明氟加得过多,赶快放掉一些!制冷温度难以降低,机器不停机,当然结霜厚。其它就不要再动了。