本版征集空调维修的实例希望写清 品牌、型号、故障现象、故障原因或故障点,最好能有维修过程 请在本主题帖后跟帖欢迎发帖
$ l( _6 x6 W: t9 Y$ {
' ]6 J* R# F" e ! |* H/ ~1 S' z+ k6 F0 |& ~2 a
N0 W9 |5 F/ j
空调型号:美的Midea KFR—120LW/SDY故障现象:制热效果差。检修分析: 制热差一般原因是:用户电源电压有问题、系统缺氟、电辅热故障、系统堵、压缩机或四通阀串气。开机运行测电流和低压压力,压力一直在8㎏/㎡变化不大,而电流与额定电流相差较大,通过加氟压力还是没变化。怀凝压机或四通阀有问题,用手摸四通阀的四根管子发现有温差,将压缩机高压管脱开发现排气不足。换压机抽空加氟试机正常。总 结: 压缩机和四通阀串气故障现象都会产生不制冷或不制热,如何区别?四通阀串气特征一般有:低压压力明显偏高(接近高压)、四通阀体内有较大的气流声、贮液器温度较高、四通阀四根铜管除压缩机排气管的一根温度较高外其余三根也有热的感觉(正常时是二根热二根冷)、电流偏小。而压缩机串气特征是:高压偏低、排气管不太烫,吸气管明显不凉、声音偏小、电流偏小。
M2 s; \' i& C& [8 f' m
3 m! Z1 X0 ]( V, M8 L& Y/ m, W/ Q! o空调型号:格力gree 3251A 故障现象:开机制热外风机转,四通阀一通一断,运行指示灯快闪。 检修分析:首先检测用户电源正常,用钳形电流表监测电流发现空调一启动后电流很大,查压机电容正常,将压机线断开故障现象不变只是电流不大,怀凝主板坏,将主板在另一同型号机上一试主板没有问题,检查传感器正常。再次查电源电压正常。此时维修陷入困惑。仔细分析此故障应属电路故障,而电压、主板、传感器又没有问题,于是检查机内线路及电源插头没有接触不良问题,仔细观察故障现象发现外机风叶转速不稳定和内机运行灯快闪,而此机型没有故障自检功能,也就是说有故障时指示灯不应快闪,难道还是电源问题或有接触不良的地方,启动时用万用表测内机接线端子电压正常,再监测主板进端电压发现表的指针不稳,那么问题一定是在接线端子与主板之间了,而两点之间只有一温度保险,将温度保险短接试机空调正常。 总 结:后将此温度保险带回仔细检测发现保险内部接触不良。通过这次维修,我们在查故障时一定要仔细观察故障现象,只有这样才能快速查出故障所在。
, l1 n/ Y9 _+ d( q d- {$ g
G8 r0 J5 h( j) y* y, Z1 L美的Midea KFR-120LW/K2SDY故障现象:内机化霜灯,运行灯,定时灯闪,不能开机故障分析:该机压机为涡旋压机,三个灯闪一般为相序保护,查外机检测板LED1,LED3亮,据故障代 码为相序保护,调整相序后LED3亮为正常。但三个灯还闪,依次测压机排气温度保护,压力保护均正 试将内外控制线黄色线与零线直接短路,机子正常。解决措施:更换外机检测板。* ?7 H, e8 c9 J
2 z9 J' G0 A) x& v8 B科龙KFR28/GWBP一机不启动。此机开机显示,遥控正常,外机不启动,查外机板保险烧,查桥堆烧,更换试机,保险又烧,查了好久没发现故障,之后根据电路图才发现换桥堆时连接线插错,换保险插好接线,试机正常。总结;更换变频机桥堆时,要注意桥堆引脚,不同厂家生产的引脚可能不一样。2 Q* X$ ?8 r- ?, e
0 l' G- g. s" M! Z b8 n0 s
美的Midea KFR-120LW/K2SDY一上电运行灯,定时灯,化霜灯全部闪烁,不能开机。首先怀疑相序有错,调换相序后故障不变,以为是主板坏了。更换主板故障依然,经过仔细检查,原来是信号线在 穿强墙处被老鼠咬断。接好信号线后试机故障排除 总结;在维修过程中,一定要仔细检查,认真分析。不要一下手就换件。
+ ]" ~( J# |1 Z" n3 E3 M5 h5 {, J, ^7 `) g
格兰仕galanz KFR--25GW/A1-2 内机漏水故障现象:开机20分钟左右开始从内机靠墙下面滴水,左右都出现。故障分析:检查排水管有水流出,流量还可以。打开进风前盖进行排水实验一切正常。拆下内机发现连接管接头处没有包扎。管接头处有冷凝水。怀疑是此处滴水,做包扎处理后试机故障依旧。再拆机检查发现内机底座背后也有一个积水槽,有窄又浅,已被泥土挡住,清理后试机正常。总结:一些挂机积水槽有两个,一个是蒸发器下部主积水槽负责蒸发器正面冷凝水的导出,而蒸发器两侧铜管接头处的冷凝水是靠两个导水条经过两个小孔先流到背后的第二积水槽再流回第一积水槽从排水管排出。看来维修过程须仔细检查才能找到原因$ V1 S# B( S+ \! }' H) M
1 q8 c/ A! ~8 x; D" Z0 X
奥克斯KFR-120外机不启动故障:开机外机不启动。 检查:这台机子我接手时已经有四位同行修过,判断为电脑板坏。打开内机控制盒查电脑板输出端电压都正常,查室外机输入端子也正常。 但是外机电脑板控制没有输出。 我也认为是电脑板坏。 为了排除还有其他故障,用三相电直接接入压机,通电压机启动,测系统低压为负,说明空调没有了氟里昂,加注后恢复电路控制试机正常。 总结:为什么缺氟的表现不开机? 为了查找原因本人又放掉氟里昂,故障出现。 经查找没有发现原因,无意中看到了压机排气端到四通阀之间的管路上有一高压阀,试把高压阀短路开机外机启动。 原来问题的原因在这里:当系统没有氟时也即没有高压,为了保护机子所以在设计时用高压阀做了一个外机的控制开关。 观察高压阀的标签要求是低于0.2MP高压阀断开,也就是说低压压力低于0.2MP时外机不启动。 由于我不是厂家的售后点所以维修走了弯路。 题外话:我第一次到这里,还请同行多指教。机器型号:海而KFR-60LW/BPJXF故障
( p: I, L. F" X( }7 k8 B9 C* m" k
现象:通电就制热(时好时坏)检修过程:合闸通电,空调既开机运行制热,用遥控器开制冷,还是吹热风,外机工作不停机(室温在26度),手模控制面板 ,微热,怀疑面板不良,更换依旧.段开信号线,涛声依旧.切断电源 , 段开内外机连接线,测1号与2号线电阻值为无穷大,1号与3号为100k欧,3号为信号线,检查为外机加长线接头处绝缘不良,更换连机线后机器正常.分析:事后用户反映反潮天(或雨后)就出故障,因未认真咨询用户,自己未认真分析,使维修走了弯路.信号线与电源线之间漏电,等于给外机加了一个制热的脉冲信号,所以外机老工作在制热状态疑问:为什么内机也工作呢?他也接收了制热信号吗?请同行赐教 _$ O! R9 a C% t' J* v
9 l* {: c3 r- u- A
检修一台空调,型号为 三菱 KFR-25挂机(假冒机)故障为,开机 运行灯*绿色*亮,室内风机运转正常。外机风机,压缩机不运转(测试四通阀上电)检查室内控制板,12V电源正常,因其它控制电路正常,直接检查,由一个继电器控制室外机压缩机,风机电源。继电器电源正常,不吸合,故室外机不运转。(继电器线圈一端接12V电源,一端通过TA2003反向器IC控制接地,从而控制继电器的工作状态。测主控CPU(AT87F51)34脚有正常的高电平控制电压输出(送至TA2003 的 7脚,测TA2003 供电正常,7脚也为高电平。10脚输出端为11V(此电压是12V电源通过继电器线圈接到TA2003 10脚)怀疑TA2003损坏,直接把10脚接地。室外机 压缩机,风机 能正常启动,运转。更换TA2003 |