春兰KFR-70LWDS空调E4故障请教高手

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我的春兰空调KFR-70LWDS空调也出现E4故障,故障出现前有1分钟的制冷时间,但制冷时室外风机不转,(主板风机插口无220v电压,经测量风机及电容是好的。)跟E4故障有关联吗?什么原因?请各位高手详细指教,以便操作!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:21:27 | 显示全部楼层
春兰空调KFR-70LWDS空调也出现E4故障属系统高压保护, 这是由于室外风机停转造成的,你可查室外机板上的XP13针座、VH2接触如何,查RT5阻值是否变化。; A( ^, C; O5 @

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:21:28 | 显示全部楼层
简单一点的办法是,把风机线和压机线并在一起,到冬天制热的时候还可以去蒙他一下

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:21:29 | 显示全部楼层
以下是引用121755995在2004-8-18 20:15:38的发言:简单一点的办法是,把风机线和压机线并在一起,到冬天制热的时候还可以去蒙他一下
; v: K/ `& n7 Y$ B1 A8 k# C 你在维修的时候注意点电 给自己留点空间