风冷冷凝气过路器烫手

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今修一台冷柜故障是过路器毛细管脏堵,把外面毛细管换了,在回气管接压力表将箱体那段毛细管倒吹,! `7 O4 ?0 S& K

, E0 \3 A0 `4 u( Q, y换过路器抽空1小时,加氟开机工作正常,箱体接霜正常,回气管表面气水,
, E2 a! O  g/ k. b4 P8 `0 j$ m6 S& d* P' _& M. o* ?) E
但是过路器烫手.冷凝气是风冷的(用水清洗过),风机正常.
( }9 ?7 A! N! e* M# g) q0 `, J3 K  n  c" H1 o
低压为0.1排气管非常烫手(F没多加).
% T6 E6 x- [3 o
7 e0 m5 |" i: |2 Y% p4 K喷了些冷水在冷凝气上面马上过路器变冷,+ {8 [" t4 G' J: r; C) T4 T) |

7 I# d4 J/ c+ y2 v低压下降0.05我怀疑是.风冷冷凝气扇热不好.1 C8 d8 ^, H* x$ g" r3 X2 M
) w! w' I9 p0 }- Q* w
请教师傅们.

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:27:13 | 显示全部楼层
你所说的过滤器温度过高主要有以下几方面供你参考
: f( i# I: u& u- q  O4 U/ z2 k8 ?  ]
1.系统内有不凝性气体
: a8 n0 `( z! h  ~# H) s4 H5 }' q) C  g
2.制冷剂过多
5 l2 c8 F4 p: D9 S# W6 q5 [; o
2 ?1 E& w/ m& j0 `/ X& n3.环境温度过高
: t- Y6 {1 y/ o4 ~, {7 h* D7 n! V' D+ D% |
4.散热效果差(风机转速不够); p& N! _9 w. S1 c9 }- A. x

6 i4 \: c+ @9 I* t& R9 W5.箱内温度过高

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:27:14 | 显示全部楼层
毛细管太短