由于使用134A的制冷设备在真空度与含水份方面要求更为严格,检漏设备又不能与其它制冷济(12.600A......)的检漏设备共用! 0 A! e& {4 l- Z
大家说说在实际操作中,有哪些好的方法与技巧呢?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:47:58 | 显示全部楼层
还不是同其它制冷剂一样检漏,总不能说有100种制冷剂,就要买100台真空泵吧?!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:47:59 | 显示全部楼层
说的直接...........................

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:48:00 | 显示全部楼层
要是用R12压机给它充气保压呢?$ x) ?  Q" }% C/ V

, m* U. J9 j# w$ n- c. L虽说也用过多次,但不知将来会否有负作用,每次都在胆战心惊中完成.........

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:48:00 | 显示全部楼层
我们都是冲氮气用肥皂泡检漏.