我修一台四开门的冰柜不结霜开机时低压压力为负压关机后压力回升。怀疑毛细管微堵用R12冲后加氟,不见压力上升电流上升在1A以内。停机后再开机电流已经上升了3A加多了!请问大家是怎么回事啊!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:56:21 | 显示全部楼层
堵了呀,过滤器有没有换过啊
9 `% z& @& m. q% o
5 m% z9 G$ ~1 Q7 Y" t' M* O, F" x- ^* X) G; i8 Y

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 06:56:22 | 显示全部楼层
过滤器是好的啊

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:56:23 | 显示全部楼层
原系统有堵塞---脏堵
$ L- g% v- o7 [+ q& q1 l! ?
6 t0 i/ o; j/ {( r% J7 o% f1 S$ K你加了过多的制冷剂
; X! j2 F, ]+ m% D  A1 Y1 f2 y- `/ t) q+ |" @" t8 F, v
造成压缩机运行电流增大

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 06:56:23 | 显示全部楼层
应该是过滤器或毛细管脏堵,电流大是加氟过多.