制冷效果差,毛细管,制冷剂,盘管的几个问题,请大家给我分折一

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我自制了一台制冷设备制冷效果极差,蒸发用的是8个铜管5.2米长盘制,冷疑器用的是市面上销售的冰柜冷疑器,毛细管也是用市面上销售的1.6米长,压机用的是Q55冰箱压机,制冷剂用的是市面上销售的罐装R12。; @' M! W; x4 o8 a2 Y+ ?# W4 S
制成功后试机蒸发器只有一半起霜(制冷剂注入量是低压管压力0.1)。制冷剂注入量只要多一点或少一点制冷效果会更差。请各位给我分析一下是上面哪个东东不匝配,是不是罐装R12不行?(改良致冷剂)。后来我将蒸发器铜管加长一倍,还是不行,只两米多长起霜。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:01:47 | 显示全部楼层
制冷系统匹配得根据热负荷来做* U& I6 {! c& @& V, Z

0 K3 E) {9 n; m- v+ n+ p/ g* T+ w: B但总体不变的是高低压压力; A8 b/ i6 M& g4 Z+ C

% M9 X4 @/ B$ N# ^只要根据制冷剂特性& d" q3 p  I  y# \/ r

( e; N" b6 O' E; N来掌握系统的压力: ?& g6 ?& Q' y4 Q

" [2 [. D: f% A- _  M慢慢调试改进9 E% I4 ?% c3 g5 U+ U

& V  p/ V' v( ]6 r* z. {相信你一定能成功~~~~

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:01:48 | 显示全部楼层
谢谢,我把毛细管加到了3.2米长效果很好

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:01:49 | 显示全部楼层
设计一种冰箱,考虑的问题太多了,这个真的太难.我曾经也想做一个.但最终是付出了一个冰箱的银子,还是勉强能用.效果不好.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:01:50 | 显示全部楼层
只要按照有关数据就能成功