三菱电机3P柜机----开机制冷运行几分钟后压缩机过热停机,高压管发热,低压管也慢慢发热,内机吹出来的风变热。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:39 | 显示全部楼层
首先机器是不是缺F。外机热交换器脏否?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:24:39 | 显示全部楼层
测过了~~不缺F

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:40 | 显示全部楼层
有可能换向阀内部窜气

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:41 | 显示全部楼层
外风机故障。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:42 | 显示全部楼层
检查四通阀吧!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:24:43 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙~~# M* ?) F/ B; \5 U/ ?
        # z. N9 m# q; a
我已经查出问题了,外机风扇有根线被老鼠咬断了!所以就会产生这种怪故障。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:43 | 显示全部楼层
就这你还测什么看一眼就知道了,

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:44 | 显示全部楼层
紧急 一台海信hisense KFR-32G/BP机老烧供电电阻2W20偶左右的,每次换新能开机,可以用几个小时关机再开就烧了.用遥控开关的开机能正常工作请高手指教

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:45 | 显示全部楼层
发现这些问题是要多多关察一定要细心才要得

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:46 | 显示全部楼层
以下是引用情场杀手在2006-6-11 17:06:00的发言:
. y9 S2 N& m( m9 T& F$ n$ i发现这些问题是要多多关察一定要细心才要得8 ~5 A9 h5 P8 ^. G. n2 s! g
有可能短路洗一洗电路板' w# W! y6 y: w0 r

9 |# M! B. g* p, j; G/ h
& a- o8 B0 |- u1 w, ~  K- s3 ?0 D% G% ~+ g! K7 P' ^, S# H
4 k6 z4 I6 f3 u8 Z5 T
/ N0 x, E: m2 d0 G5 k

该用户从未签到

发表于 2011-10-27 05:36:19 | 显示全部楼层
支持你就顶你  

该用户从未签到

发表于 2011-12-11 16:12:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁!  

该用户从未签到

发表于 2014-5-17 21:51:44 | 显示全部楼层
每天早上起床都要看一遍“福布斯”富翁排行榜,如果上面没有我的名字,我就去上班……  