水系统的清洗步骤:5 S3 m5 b9 e% D4 W; V/ I
/ d$ p& }: \: d% f* o+ s
杀菌灭藻---酸洗--中和--予膜
w( K% f" H0 G& t( v9 f* s! @ % G% o6 O+ K$ u8 c* K7 {
1杀菌灭藻清洗要选择杀菌效果好并且具有较好生物圬泥剥离能力的杀生剂,比如次氯酸纳和新洁尔灭搭配使用;一般时间较长,可每隔3,4小时测定一次水的浑浊度,当浑浊度趋与平缓,即可结束清洗.9 L6 ^1 \- x2 A R' m$ g0 t
* w; O; R, D: R; f8 d( h C2酸洗要选择合适的酸洗剂和缓释剂,一般不停机清洗是在低HP值下进行.先向系统加入缓释剂,等缓释剂在系统中均匀后就可加酸洗剂,应采用滴加法,是水中的PH值缓慢下降并维持在2.5-3.5.每4小时测一次水中的离子浓度,后期没2小时测一次.以总铁曲线趋于平缓作为酸洗终点.还可加入一些表面活化剂和剥离剂来促进酸洗效果.
* X; k: o" {* k# f% I' j 3 X# Z, U: c* _/ [
3加入少量NaCO3来中和残余的酸4 A. ^. ?6 u: Z5 F
0 c( O8 E9 I0 i, B; A4予膜要控制总磷量为10mg/L左右 |
|