1、首先电源灯闪烁,判断为室内风机失速,更换光耦pc817后运行1个月后出现以下新故障。
# ?+ S. m( [8 x6 `        $ Y3 a( j6 m5 N2 T+ f
2、制热5-20分钟后报警停机,电源灯闪烁或电源灯加化霜灯闪烁。  l* R  U, m% Q) ?: F. |; g
        - l- E# S  t% B0 u7 M1 y$ c+ o
3、再次更换pc817,只开启送风功能,5-20分钟后报警停机,电源灯闪烁-判断为室内风机失速。开启制热可工作5-120分钟不等,依然出现电源灯闪烁或电源灯加化霜灯闪烁报警。, y$ g. Q7 f4 T$ s. e0 p, ]
        ) `8 `, e4 C$ M
怀疑霍尔元件有问题,另室外机是否有故障?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:49:11 | 显示全部楼层
是霍尔元件有问题呀

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:49:12 | 显示全部楼层
换电脑板好了
) D( |% v- B/ B       
- i, X. {; e. x) P$ p2 ]+ A这类有风机霍尔检测的电脑很多都会出现这种类似故障的,0 I. o8 F8 J5 d* L) p4 E; E
        " r" U6 o! |) w$ @
外机应该没有问题!