压缩机过热有什么好办法解决大家都来

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-13 08:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
说明:本人修过的一些冷气机,在电路和散热系统都没问题的情况下开机十几分钟左右就过热保护跳机了,是压缩机.内部过热跳,高低压保护没跳,再次说明电路正常,散热正常,没保护时致冷正常,天气气温可以影响到它起控保护值,就是说有时可用几天都没事的,加F压力正常,如加多点F跳机的时间更短,有什么好的方法.可以解决的大家不防在这 一下,不要说只有换压缩机的话,应为有时可用半个月正常都没事,客户应为价格的问题不想换压缩机.

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-7-13 08:22:12 | 显示全部楼层
多久的机啊!!2 m( l3 B( x' f6 n" ^
# V) \# p- a* l2 Y
要是老机换油试试啊

该用户从未签到

发表于 2010-7-13 08:22:13 | 显示全部楼层
电流不要超过15%,F要加到位,你换个接触器(开关)试试,说不定一换就好!另外,电源线是不是小了?检查电线的各个接头,有没有接触不良!冷凝器是否干净,电压是否太低?等等,总之,这种问题要仔细检查。