今天接到一个冷库制冷一会就跳闸~

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-1-26 10:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天接到一个冷库制冷一会就跳闸~冷库里面听到(丝丝)的声音~还有温度就在0度左右~请教师傅是什么问题~?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-1-26 10:40:55 | 显示全部楼层
先查清楚是电路方面引起的跳闸还是系统压力保护跳闸等等9 i% g( {- V. I6 t$ o) F% H- X3 r- S
7 {; K2 T* _" ?) r
然后再着手解决

classn_11

发表于 2008-1-26 10:40:56 | 显示全部楼层
低压过低保护。丝丝声是停机后制冷剂的气体流动的声音。应该是系统内的制冷剂过少。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:40:57 | 显示全部楼层
冷库工作一会就跳闸,也就是说,整机彻底断电,原因是空气开关性能不良,或是电机负载过重引起的,丝丝声是制冷济卸压的声音,暂时不必理会,重点先查出负载过重的原因。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:40:58 | 显示全部楼层
如果是空开掉下 说明是负载过重 制冷剂过量 或是压缩机运行在恶劣环境下(如缺油)5 Q; Y' a2 ^4 X1 q$ r
# {! N  {% L1 {
如果是接触器断电 可能是压力保护(如缺氟 或是冷凝器 蒸发器风扇不转 过脏) 或是控制器有问题

classn_11

发表于 2008-1-26 10:40:59 | 显示全部楼层
今天检查了发现空气开关跳了\`低压 压力 0.3 高压1.5 还有膨胀伐结冰 请问是不是冰堵