急!急!急!排气温度高,低压低的冷水机,向大家请教,再线等,

[复制链接]
发表于 2008-2-20 10:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台f22十匹冷水机,压机三菱519BB.膨胀发鸿森7的,冷溺风冷,蒸发器采用半式换热器,再水温是28度时,高压14公斤,低压2公斤,更换过录器,依然如此,而后家氟大约8公斤,高压16,低压2,排气温度高报警,且低压依然2公斤,请个位看看声么原因,谢谢!!!!

手机扫码浏览
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:43:40 | 显示全部楼层
补充一下环境温度29度

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:42 | 显示全部楼层
错别字连天,压力数据没单位,话又说不清,要说的不说,如当时的制冷温度?
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:43:44 | 显示全部楼层
压力单位当然是公斤。水温刚开机时为27度,后来降到13度,本人小学没毕业,给各位带来不便请谅解。
3 i2 `( ]/ q9 h) h        % \/ O+ ~0 q: ~, c
一月前,原板换坏掉,我在更换时从气液分离器中吹出水及油。而后加了大约一升,是不是油堵了,现在板换中有油
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:43:44 | 显示全部楼层
冷冻油为3GS

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:47 | 显示全部楼层
查一下膨胀阀
  y3 R- ]8 }% ~+ e        " ]* ^, V6 n4 `" S2 w
没堵吧

classn_11

发表于 2008-2-20 10:43:49 | 显示全部楼层
明显的F少了 。你机组的运行时电流应该比额定运行电流小2A左右吧? 你运行起来加F试下。把运行压力加到18KG左右低压应该是3.5-4KG!