以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。# z, G) o% u& g c/ ~9 F9 N7 z
# p- L! G8 c- c0 J" ^$ d) S' Y6 X, [
! Q" e8 a$ P; Z' J第1条 冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:* u7 C( O& ?% z& b3 O
) S2 r4 M6 }: M8 B$ i: n5 O2 |
0 d" g4 k: ^# d# O# S* M4 J
5 f% }6 F. q/ K) w9 w, zQq=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q52 h. P- r- U( r {- B9 Y
- {* c# a. B/ f3 D7 |3 Y
$ E9 u# E }3 U: {) Q
3 g& I+ M4 A' O4 v' `9 D+ cQq一冷间冷却设备负荷(千卡/小时):9 G! ?. s8 H2 d5 R7 I+ t9 T
4 F! o; |- C: ]/ k$ {+ G* a: g
! d7 G+ ~ n0 p' c
8 ?$ F4 L; V& h4 T6 d" Q) D- ?% {Q1一围护结构传热量(千卡/小时);
. I( Z7 P+ `3 }9 v. X% f8 [) P2 G3 {. D$ \5 a
. f/ j, C0 B$ u# T) p P9 \
& h2 L- n: ]6 ?" c, r) h1 Z
Q2一货物热量(千卡/小时);/ {4 `8 u u1 J6 P! ?
/ e* s9 m5 |" j/ ]: V% @% Q9 R: p! S) i$ w
' T' C G) K& j0 j) P1 z/ _8 ZQ3一通风换气热量(千卡/小时);
$ o6 T f: w* ~! b, e3 d
/ f* `. K$ z5 r+ c1 _8 _: X4 k# K4 Q( Q% M' d/ Y
X F7 u8 p0 _7 F2 \& f' e8 y
Q4一电动机运转热量(千卡/小时);
; b* y' u8 a; }8 v" l2 n1 Y
2 \0 _. Y# `& p" ?/ i2 x/ k
$ w8 @$ S5 z' w& {. @
- `' @3 g/ {; }' g) SQ5一操作热量(千卡/小时);; p( u5 `2 m) t- ]! A- N
. d9 |6 C: d0 |, s, ?& G
9 L4 c7 U4 W6 l c8 r1 |9 B
! ^ E7 u0 x8 W) V* \0 O/ s0 SP一负荷系数(千卡/小时)。) H# D8 g% f4 {. D6 ^" q; S* t' H
+ S& v/ Y0 e" E# r7 S) {+ U2 ~( A
+ r6 `' ^! j. w/ ]8 N5 P$ s
2 |+ `; B0 P' R/ d5 k- p$ M
( o Z, O5 r' I9 r1 @& `
5 _6 o0 O7 J. C$ i1 O/ e- Z( n. G$ O& y5 r
# q D$ a, W1 A( z5 z& M
第2条 冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。
8 i1 B' @3 B# r: T; U0 U3 T W% g) i9 _4 t
2 U) s6 O, i, g8 @. P4 h v/ I1 t) `+ L7 D- D A
/ Y! C! w7 s* F; @4 {# _ 1 {3 ?5 C3 u G" ^. q* v8 m3 W( P
y" x. ]& U4 X1 y- V {1 F2 u5 g9 ]8 A
第3条 冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
- f6 m6 D `+ z
, e6 D7 M8 {' X+ u! f9 n' d `7 g% h0 d+ L
$ _( | l' i$ Z% K4 s
Qj=(n1∑Q1+N2∑Q2+N3∑Q3+N4∑Q4+N5∑Q5)R
. V1 i) Z* J4 Y! L* V4 T. R2 a7 C1 Z8 k$ K" p4 {" b
6 Y" P9 u3 Y1 q) w2 D
) m2 s) L( n) @$ }+ ~式中Qj一机械负荷(千卡/小时);* h- A; ?- j8 s* i' P& E0 z
/ n" U H$ N* O8 |
6 W1 Q. s/ u: G- P; Y( r9 k/ e2 \, n: V/ B9 \
n1一冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
( h( b" O ^0 s6 Y- p6 R8 N) Z# H
; t3 F! H/ Z8 T
; ]1 j. {4 Y0 k+ G( c) s/ f& \% [! P% d. i f* K! O6 @! Z5 {
n2一货物热量的机械负荷折减系数;5 ?- t, Z3 P/ a" l* J
! N/ ^5 K5 K) J0 Q) {
( A2 U, q+ ]" d" a: u4 q
: m: ?4 g! p* H5 f$ Z' \
n3一同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值);, J9 ?$ F* h4 k! ~& t! g
+ U' Y: Z- |) B: B5 p/ h7 l8 n# y
, _/ |5 W! Z+ a% c" P* `+ b2 F, v' c' ~* c8 p) e2 s
n4一冷库冷间用的电动机同期运转系数;' e8 Z$ n6 n- @
8 U$ v, R: h- H) O2 A) J$ |: d4 a+ |: @1 ~; D v
% y+ R; K! i7 x) @6 [9 f3 Bn5一冷库的冷间同期操作系数;
, M' a3 J. W+ ]8 D, o0 a O% h) k g2 U5 _- L
/ ~% ~1 m5 i5 U* _% ?
, q: T3 [" p! X7 b
R一冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取l.07,间接冷却系统取1.12。/ J3 \( Y7 l% x+ g) T* n
7 Z, ~, Y, g0 i* P+ K+ G, z9 m ]7 `% _: _
4 _4 ~2 P" M W, n5 @2 r
第4条 冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1。- P$ I+ ~4 U! A
, }& s; ~6 J5 v. E8 z
' \' z% i( f) h
5 ~/ X1 s- S) Q
' R; b4 e8 @0 o! @1 ]
" x! Y0 C4 m# m+ L1 ~- _$ v7 g0 ~3 L
: W& i* { d. m) o* c第5条 冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。
$ Q1 \, w n8 J! x: o# v$ ? g: N2 \0 [2 g3 W: q
0 T* r: R$ L" _! q" w
2 o! N* s* E9 b ]3 n& p4 s0 y1 r& h+ D! L+ `1 z- R
$ U1 e& Z6 E3 c. c* W6 Z
: x4 H0 |8 q$ ?! _! ^2 m7 q
9 I: h# g5 Q6 F8 Z( K/ @第6条 冷库冷间用的电动机同期运转系数(n4)和冷间的同期操作系数(n5),应按表1规定采用。: b( w5 z6 P! S3 Y3 A7 |/ x% }! a/ q) ]
. T* E, Q+ i+ q9 f
1 m% ?$ q: \. X# ?表1
6 ]8 X1 Z2 e- N$ u
: U' F& u2 @ W' [' e v# i! t. m6 \
% D7 N1 R" X. s# f5 ]! g- Y& J- p( f; A/ N4 E
; F7 ? }) Q# N8 Z8 d. Y: ?( G
+ K( U g$ Y* W
' c: {- z6 P. s
! i! U2 L+ a+ a2 _' M+ G4 {
4 Q) K5 L# f/ B注: 1.本表中“冷间用电动机同期运转系数”(n4),冷却间、冻结间中的冷风机,其值取1;其它冷间则按本表取值。
8 A! Y+ C: J) s4 `7 F4 n& Z7 `
9 n. k* P6 G! @5 i4 q/ y3 R9 Z& U
- d* _+ V' X0 u9 t4 V5 \0 N6 o3 _' [! o5 i* x, i6 Y, B
2.“冷间总间数”应按同一蒸发温度且用途相同的冷间间数计算。 " I/ k+ g, n. L5 s
- d ^. c9 Q2 d
' K# n1 B, v! a2 b& _! J- g/ j; T# d! R* ]5 c# y5 j
各位同好共享!共同进步! |