大家好。- ~3 {8 S# B6 Q; \5 q0 _/ b
       
7 m9 L6 R2 {2 e' v7 }; I请教一下,你们给活塞半封和全封的压缩机组加氟时是气体加还是液体加。
+ s/ L7 _" g' ~0 K        8 r! I; ]  o# h9 B' X5 l# G
如果采用液体加,把压力控制在0.2MP以下的话,是否正确?

手机扫码浏览

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:37 | 显示全部楼层
说明一下采用F22加.

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:38 | 显示全部楼层
因为加氟口都是很小的,一般都是加液态。0 B+ J! s9 X6 N( H4 R

( w" P( @0 C, R' Z' {- Y( o 如果采用气态加注,时间长不说,气态使进气压力高,进气温度高,压缩机的运转温度也高,冷凝压力(即高压)升高,压缩机容易热保护,工况反应恶劣。试机中制冷温度下降缓慢,常表现蒸发器不结霜或只部分结霜,特别容易产生误判,增加维修难度。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:40 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答。