维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 331|回复: 5

山特1000W UPS逆变输出电压太高,调哪里?

[复制链接]
发表于 2010-11-25 11:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
维修一台山特UPS,逆变输出电压太高
* M6 T) n' E. }, w4 i  L; O整流滤波之后测量直流电压366V左右. V3 T) |& x6 P! N
; h8 ~, F" Y) Z
而220V整流滤波只有325V* B0 {8 F% I% ~& F  y3 z
# |5 K5 ]% ~1 h, W+ a7 q$ Q3 ]8 }
是在找不到哪里出了问题9 ]7 K* t5 z% q4 u9 i, @  ?

" Z7 c0 b) j1 D  Z用指针表测量确实偏高
0 Z5 j' F/ T- c; E% o- l/ |# I+ P8 u# V+ m2 @# w: t' G  r
原机是功率管损坏,换了一堆不同型号的场效应管
: j9 B) P+ D. q) u现在就这样了啊
5 c& B( h3 T" a2 ^* }7 ]" h+ w6 H. o, i3 j. ^3 y! i2 q
大家帮帮忙啊

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:19 | 显示全部楼层
要测交流电压,误差可能与频率有关,能用就没问题吧

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:21 | 显示全部楼层
都有稳压电路的$ o  E, o/ Q$ T! x
        ) t! A7 D7 J# S' g4 k+ u
楼主顺线路找一下

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:22 | 显示全部楼层

. S$ W& b3 s4 f6 B9 ~* o+ Z& e 图像.gif% A$ S4 k4 h- N/ H

3 Z2 _/ c5 ]' _. Z! Q. z( t2 g! @ 201010287295794341.gif
7 w; @- w) M: i/ F6 L! j3 ~7 e2 {; L/ H8 k( u. w  A
1 U  n! N/ d; c
  
2 y: p% w* k) b3 ?* c  O9 X9 e3 R' W- g2 Z" v4 K4 ~

8 Z" N- ?' U1 j, P' p9 U( a+ ]  \ 点击浏览该文件:图像.gif

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:24 | 显示全部楼层
稳压电路出了问题了。

classn_11

发表于 2010-11-25 11:03:25 | 显示全部楼层
首先你得明确告诉大家山特1000W的具体型号,山特1000W的只有一款就是M1000W(1500VA),已经停产10年了。后来的产品都是1000VA的,比如C1K,TG1000,KINGHT1000,MT1000,KING1000。* E$ q( `; ]# E( m0 W- S; g
        ) R; T* h5 U+ X+ {
你说的整流滤波应该是AC-DC,DC-DC的升压线路。! \& l0 V; F: E  i( D
        8 H( y8 g) m& [3 |) j
最好是换原机一样型号的功率管,别代换不对,越修越毛病大。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号