毛细管是长了还是短了?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
新盘管的冷柜出现过滤器很烫,柜内温度降不下来,请问各位大师是毛细管长了还是短了???

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:33 | 显示全部楼层
加液量过多或加的是气态氟,如果冷凝面积不变,蒸发面积不会过大吧。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:34 | 显示全部楼层
160W的压缩机208升容积的冷冻柜,我用了6#管盘了9圈,0.9的3.3米毛细管,感觉毛细管有点热,这样合适吗.$ j; D5 Z3 O' G- \
) |" z( M, w& I( P) H) f" t; u
应该怎么改进啊?
) O/ M5 m# {) ~  B+ O% J
: `4 S& b1 T" K& }: J) R加气态氟也有什么不好呀?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:35 | 显示全部楼层
毛细管长了。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:36 | 显示全部楼层
毛细管长得不得了!加气态氟冷凝器和过滤器就会过热。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:36 | 显示全部楼层
应该多长啊,短了温度会不会达不到,??请教,多谢!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:37 | 显示全部楼层
哦,好象又有新东西学啊!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 05:55:38 | 显示全部楼层
以下是引用佳和123在2006-7-27 21:18:00的发言:( K7 t2 \$ P% ~/ \
毛细管长了。& `1 K7 o- Y! Q& g
改短了更不行呀,温度更加降不下来

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 05:55:39 | 显示全部楼层
BCD-145冷柜用51松下panasonic 压缩机功率够吗

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:40 | 显示全部楼层
请问各位》* y  R! J9 m0 _0 f

- X1 J, V3 |% v- J. i3 z; X2 A一台180升的保鲜柜内漏
' B. t# C; ]; x+ z  A
% p. o  F1 L) v我用了6个大的铜管盘8米/ e, i+ q; V/ B$ \6 N2 m5 w! B7 Y

/ J) ]7 H$ K! [: A. f毛细管用了1,6米8 a  N5 f' \" M/ V& U7 w% `
4 ~' l3 ^/ X/ N5 i4 Z
压机是150瓦的
5 W$ G8 j% h1 u& t4 B7 x3 h1 {- V$ {' Q
$ @; v: b0 x& ^, [9 q) ~- o里面只有50公分会结霜
) u8 y% d( u) \
$ z5 S% I% ~4 R$ O2 ]- S' N9 E. ^怎么回事呀?2 e1 a+ x6 U% \% m2 O
6 W6 y) H4 p0 L* f" y
谢谢

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 05:55:42 | 显示全部楼层
毛细管长短要配合测量压缩机的工作电流和出口压力!还有毛细管的内径!

该用户从未签到

发表于 2014-5-31 13:34:34 | 显示全部楼层
我等你哟!  

该用户从未签到

发表于 2014-6-18 14:45:01 | 显示全部楼层
lyllmx 发表于 2010-6-10 05:55$ Y" x5 w7 `3 a) f) \& p
请问各位》7 C4 i. H9 I$ G6 P
0 O# d3 d4 X% a' k
一台180升的保鲜柜内漏

: P2 C( j9 z9 d  ]8 V毛细管短了。