麻烦大家帮帮忙,这个故障我没见过

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三菱电机3P柜机----开机制冷运行几分钟后压缩机过热停机,高压管发热,低压管也慢慢发热,内机吹出来的风变热。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:39 | 显示全部楼层
首先机器是不是缺F。外机热交换器脏否?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:24:39 | 显示全部楼层
测过了~~不缺F

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:40 | 显示全部楼层
有可能换向阀内部窜气

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:41 | 显示全部楼层
外风机故障。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:42 | 显示全部楼层
检查四通阀吧!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:24:43 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙~~
  F, O1 Z' g. p7 H; v/ G       
" d% f/ d7 U- ^2 I我已经查出问题了,外机风扇有根线被老鼠咬断了!所以就会产生这种怪故障。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:43 | 显示全部楼层
就这你还测什么看一眼就知道了,

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:44 | 显示全部楼层
紧急 一台海信hisense KFR-32G/BP机老烧供电电阻2W20偶左右的,每次换新能开机,可以用几个小时关机再开就烧了.用遥控开关的开机能正常工作请高手指教

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:45 | 显示全部楼层
发现这些问题是要多多关察一定要细心才要得

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:24:46 | 显示全部楼层
以下是引用情场杀手在2006-6-11 17:06:00的发言:6 M; M; F7 z8 H& d' E2 O# u9 q" k
发现这些问题是要多多关察一定要细心才要得
2 V3 ^% p. v0 M+ K7 ]* B* }有可能短路洗一洗电路板% I7 }. E! X5 u9 @3 ]3 H
% w0 G6 o) Y( }. e! l$ a
8 \  k7 h1 S" h+ j+ q$ ?) X. K) y
! I7 j( q: O; t: ?7 \! Q
5 W% {- ~" l) N

" V8 R, L8 k7 w

该用户从未签到

发表于 2011-10-27 05:36:19 | 显示全部楼层
支持你就顶你  

该用户从未签到

发表于 2011-12-11 16:12:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁!  

该用户从未签到

发表于 2014-5-17 21:51:44 | 显示全部楼层
每天早上起床都要看一遍“福布斯”富翁排行榜,如果上面没有我的名字,我就去上班……  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-14 11:47 , Processed in 0.969759 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表