我今天接到了一台格力gree 72LW/E1的柜机,开机十分钟左右停机保护,从新开机时检查高压端压力为1.3M,加氟后压力正常,但还是停机保护,后来检查发现开机时电流为13A,运行几分钟后电流升为17A,压力为1.6M,高峰是达到20A,压力为1.8M,此时就停机保护了,如果是压缩机坏的话,压力没有理由跟着电流升吧?请教高手!!!(以上压力都是指高压端压力)

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:41 | 显示全部楼层
检查内机盘管探头!" I% V& h0 ~( M- @
       
( n) x8 R1 c* o3 y可能是阻值偏移了。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:42 | 显示全部楼层
有故障代码呀,是不是管子扁了.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:43 | 显示全部楼层
故障代码是什么?7 p, J7 }' S7 j4 n

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:44 | 显示全部楼层
你的F加多了,空调开机后要经过一段时间压力才能达到稳定。保护是又一故障,查一查内外机传感器是否变质。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:45 | 显示全部楼层
以下是引用wyeyouxia在2006-3-5 13:33:00的发言:6 \7 ?3 E9 m5 `, \0 o
你的F加多了,空调开机后要经过一段时间压力才能达到稳定。保护是又一故障,查一查内外机传感器是否变质。
* m& m8 F1 j6 j: v圈阅,正确~!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:46 | 显示全部楼层
俺来学的路过

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:46 | 显示全部楼层
机器运转5-10分压力平稳,你可能药水加多了,还有查查内外传感器,最好换掉试!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:52:47 | 显示全部楼层
格力gree E1高压保护,查内机管温传感器,内风机.