马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
当前市场上出现的一系列环保新冷媒空调,包括R290、R161,R32,其中R32是空调师傅最排斥的一个,这是为什么呢? 我们先来看看制冷剂的安全等级 制冷剂的安全性主要指:制冷剂的毒性、燃烧性和爆炸性 常见制冷剂的安全等级如下: A1类:R11、R12、R22、R23、R124、R125、R134a、R410a、R500、R502、R718、R744 A2类:R32、R142b、R143a、R152a、 A3类:R290、R600a B1类:R123 B2类:R717 很显然,R32制冷剂是可燃的; 但是更恐怖的是,当浓度达到一定数值的时候,R32是会爆炸的。 所以就会发生空调爆炸的现象,这个玩意装在家里简直就是一个定时炸弹。
( ~, f3 O& o; \; t2 m( d' z/ r
$ O; C9 F8 y( e! R5 x+ u9 c
为什么? 1、R32空调在生产的时候,成千上万的空调同时在流水线生产,假如一两台发生泄漏,而遇到明火,显然发生火灾或者爆炸,当然产线上面会有各种防爆防火措施的; 2、加入无良厂家生产的空调不合格,流入市场;用户安装空调之后发生R32制冷剂泄露,而R32又是可燃的制冷剂,如果遇到明火,首先引起的就是火灾,严重的话直接发生爆炸。 3、空调师傅在安装维修的时候,尤其要注意,如果不抽真空直接采用排空,制冷剂泄露,遇到明火,后果可想而知。 别的不提,就安全系数来说,R32绝对不是一种好的新冷媒,但作为空调师傅,即使知道R32空调的维修有风险,奈何拒绝售后的可能性几乎为零。 既然一定要修,那师傅们一定要按照下面的要求来,规范操作,方能无忧。 一、维修场所 维修环节严禁抽烟,两米范围内的操作区域严禁有火源或热源,严禁边抽烟边维修。
! K/ ^5 T P- \0 b# m
' x9 P: T5 v9 ^ P) v i二、R32内机管路维修注意事项 R32分体机室内侧连接管不可拆卸,所以当涉及室内机系统需要返回专业网点维修时,必须破坏防拆卸螺母。 1、用割刀把大小连接管距离防拆卸螺母15-20毫米位置割断。
7 y! f& {" E# Z( P" X5 M, g4 L1 ]0 |; @* S, u2 M# `
2、在连接管上焊接新防拆卸螺母配件。
0 |3 W) x) D k- O5 s# ?
5 n$ }: x6 T5 \6 m2 L三、冷媒回收 严禁凭经验确定关闭大阀门时间,拆室外机或移机回收冷媒 因为整机运行频率、运行风速、气候等因素都严重影响着回收时间,而单凭经验很难判断冷媒恰好全部回收完毕的时间点,当系统负压后,如此时低压侧有泄漏,将吸入空气,存在较大安全隐患。 正确操作方法: 接压力表,根据压力确定关闭大阀门时间。具体步骤如下:
0 Z6 S' t' \. N$ P3 A3 @$ }+ F
" l# |: ?, E% b6 }: l/ ]
1、拧紧压力表旋钮 2、逆时针稍拧松接压力表端软管
c3 \) |: z! d# s4 z* l( u* d0 X& i* k# l8 ]" m% r+ s
3、压力表一端软管接充注嘴并旋紧。 4、待压力表端软管有气喷出2秒左右拧紧所有软管(排掉软管空气)。
6 ~6 E- K3 Q1 m H* P0 p& j# k
/ O1 a4 Q7 C% [% Z5、关闭小阀门,当低压压力降至0.05MPA时,马上关死大阀门,同时切断压缩机电源。
- A6 b6 d }8 a& B f$ G c* X* e2 Y: {4 R; d- R
四、检查软管 气密性检查(确认压力表各软管密封良好) 正确操作方法: 拧紧各软管后检查各连接点密封性,确保密封良好
# o& o4 V3 O( f: t' U x
9 B$ D$ W) h, F7 j1 K
五、焊接 严格执行焊接操作规范正确操作方法: 1、采用符合国家规定的压力容器。遵守化工行业标准《厂区动火作业安全规程》,焊接必须满足氧气、可燃气体之间≥5米,与动火点≥10米的有关动火距离 2、采用品牌焊接工具 3、焊接氧气、可燃气体必须有压力表、回火装置
, d) ]( {; t! k4 B1 j3 D9 i) z% F
& I% E9 s$ a% z! F2 l# ?+ ^# ]4、使用前先用肥皂泡检查气密性。
6 a: Y1 Y* B J6 G! @' q
. P' x4 N) M' p2 @! q5、点火先开氧气阀再开可燃气体阀,关火先关可燃气体阀再关氧气阀。
8 C0 X) K* N+ i& g
0 y) Z, {0 s+ t0 |/ Z. L3 k* x六、追加冷媒 1、严禁凭感觉追加冷媒,此时运行高压上升,低压变负压,系统存在吸进空气的隐患,且压缩机壳体温度上升。
6 }% s% E. Q" o. Y0 k8 V
; e: c7 \2 F! X2、严禁拔掉外风机或全遮挡冷凝器查堵查漏,要求采用定量追加冷媒方式充注。
! o4 Y1 Y* X0 }2 }$ V; h! j/ l: E0 s3 {+ a7 m# ]) h
3、严禁采用劣质冷媒或假冷媒。个别维修人员贪图便宜,购买市面上便宜的冷媒,便宜冷媒可能是假冷媒,不排除混合甲烷、R40等高可燃物质,系统产生燃烧和爆炸的可能性加大。
0 h8 _' _; A$ P# a- r$ v
8 Y6 u o+ F' S- t" e! Q4、劣质冷媒或假冷媒识别方法: 操作方法:饱和状态下放置一小时后,冷媒罐压力与环境温度对应关系在±0.2MPa范围内为合格,超出此范围的为假冷媒或劣质冷媒,饱和压力表请参考T24。 5、确定机器是否泄漏 操作要求 高风档制冷(夏天)制热(冬天)5分钟,检测室内机进出风温差: ①制冷温差6℃以上,制热温差8℃以上,可以正常维修。 ②低于以上值,需要关机测静态压力,售后需根据静态压力值决定是否需要全部放掉冷媒处理。 关机10分钟,然后观察静态压力,如低于对照表值,说明系统冷媒少于30%,此时严禁开机维修,必须全部放掉系统冷媒再进入下一步操作。
- k( s; A8 h+ t1 y0 J+ O/ Y6 g9 |$ u% M0 Y+ b! M
例:R32产品。室内30℃,室外35℃,此时静态压力以室内温度为准,当表压〈1.40MPa时,说明系统有空气,存在安全隐患,必须放掉冷媒差漏补焊后再处理。
# h" ]# F+ G3 w
0 T8 z6 G+ B. P e" U" U* E8 H
七、维修注意事项总结 1、不使用购买劣质冷媒或假冷媒(假冷媒可能混合甲烷、R40等高可燃物质,系统产生燃烧和爆炸可能性加大)。 2、不用错冷媒(不同工质的冷媒混用、错用)。 3、安装、维修环节规范操作(避免各操作环节泄漏和进空气)。 4、对于R32产品,维修、排放冷媒2米内禁止有热源。 5、严禁系统堵塞情况下开机运行(阀门没打开或没接室内机运行)。 6、维修焊接确保有足够的安全距离,采用品牌焊接工具、压力容器必须有回火装置,焊接做好充氮保护和规范操作。 7、对于制冷效果差和不定期故障(压缩机能工作),先确定静态压力是否在安全范围内再按规定操作。 注意:维修涉及检测仪表需定期计量、校准。 R32制冷剂的使用,虽然在环保的角度上是有益的,但是对于空调维修师傅来说是极其的不负责任,R32空调很多机目前已经使用了很多年,设备都有不同程度的老化,保护性能肯定不好。 4 e5 B) Z- I. ?. E6 G3 G |, M/ P6 B0 ^
|