我先说说三菱电机通讯故障的检修方法,首先出现通讯故障有以下几个方面的原因:
5 w8 x* J5 b/ t, p! ]
* X9 i! F, e$ M$ ^8 F: a! T4 h 1 内机主控板坏;
% n- [2 E$ T" S0 F5 c; [ " f2 `9 @1 B1 k" f. [9 O
2 外机主控板坏(限流电阻断开);$ l, B* y2 |' b7 e3 U& `, c T" Y
! y# ~4 }8 l# i 3 内外机接线错误(任意一根线接错或断开);9 X; v; d/ b4 b5 h
( ]2 l/ F8 u% b) f, h' V
4 室内外连接线故障.6 d' m( h/ b0 m
4 U+ \% r2 q! D% [( _7 [ ^
变频机的通讯是双向通讯,开机后内机延迟3分钟后向外机供电,外机主板得电自检再向内机发出正常信号,内机收到外机来的信号后再才发出开机指令,所以信号在传输过程中任意一个地方受阻都会出现通讯异常;/ ] _, o' P }9 }* i* Y
) l v' `, s( n C+ b; Z( K 具体的判定方法:
; B' ]4 h. O8 }+ i- K' K2 p/ E& G / ?4 d. p# w% w! I2 I
1 将室外接线端子<3>和<N>短接;
! f" Q8 h9 H# | 7 B3 f' M% e% g( ^& p
2 用遥控器(故障恢复模式)启动空调,3分钟后查看外机变频板上的LED是否有重复快速闪烁(在3分钟内间隔2-3S),3分钟后LED闪烁6次?如有则室外电路板正常,如没有则室外电路板异常;. {$ }& b6 O& @1 R9 }( c
q+ A2 f/ e! X8 H6 Y. i& ` 3 如室外电路板故障则检查限流电阻是否完好,如完好则判定室外变频板故障;
6 ^- S9 E/ b X1 n2 e& _ 6 p/ m; G4 P& i+ Z
4 如室外电路板正常,则检查室内外连接线的绝缘和接线是否正确,如完好正确则判定室内电路板故障.3 I4 u; S, y& x# D" k, c s- u# O/ \
+ l; a4 O* W! R连接线坏引起的通讯故障在三菱电机的机器上也是最多的,主要表现在UV,TV和VV的机上,UV的冷暖定频机上是最多的,换线即可解决问题.9 \) ]+ h* N! Y+ I
. {$ ?7 e: F' V6 s- t/ ?" k. c
以上是我平时积累的三菱电机检修通讯故障的一些经验,希望能对大家有所帮助! |
|