老师好:8 \' ~4 e9 e/ U7 m  i0 n' y) m! Z
        0 b) C2 ^! V6 t7 F$ O
( j# x* D# P/ ~$ ?( |6 A
       
0 s: d" r# i2 E& e1 I酒店冷库用谷轮压缩机3hp,R22制冷剂,现在库温设定-10度,到0度时下不去了,此时低压2.5KG,高压23KG,膨胀阀结霜,压缩机回气管处结露,是什么原因,请帮忙,谢谢!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:01 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜,说明阀存在堵塞或阀过小,所以制冷温度下不去。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:02 | 显示全部楼层
压力太高,检查冷凝器,或22多。或伐放大了。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:03 | 显示全部楼层
请问膨胀阀结霜的情况是怎么样的,是整个阀结霜还是只有半个阀结霜?

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:04 | 显示全部楼层
45度处结霜吗

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:06 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜应为45度斜面,如膨胀阀全部结霜是膨胀阀滤网堵塞,拆洗膨胀阀滤网,如为间息性堵塞为冰堵换干燥过滤器。' Z! K/ Z- h" d) R8 f
        * `. g8 H% j: k/ p, @
现在的情况不象膨胀阀堵,因为蒸发压力高,2.5KG对应的蒸发温度只有-10度左右,库房不可能达到-10度。要达到库温蒸发压力必须在2KG 左右,先调到2KG等运行30分钟后再观察回气管结霜情况再细调膨胀阀。( l& p( d4 L# z  V9 b
       
* w" w1 {, `& e. z* t% V) j高压23KG如是风冷的差不多如水冷的说明冷却水量不够或制冷剂过多。

classn_11

发表于 2008-1-26 10:41:07 | 显示全部楼层
冷凝压力太高了,环境温度多少度?要不是F22多了,要不就是散热不好。

classn_11

发表于 2011-9-19 02:12:40 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉  