榜主,请教冷冻库-15度,

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-2-29 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
榜主,请教冷冻库-15度,温度在-6度降不下去,3匹全封闭压缩机,2号膨胀阀,高压0度13个压,低压2个压,温度降不下去时,顺时针调膨胀阀温度能下去一点,但很慢,用22冰种,有7平方,请问这是什么问题?温度降不下去啊。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-2-29 10:45:21 | 显示全部楼层
膨胀阀开度过小,或配得过小;
% f! v7 w1 m5 Z        ! f3 W; ]* Y  u- h; l
系统中的R22不足。

该用户从未签到

发表于 2008-2-29 10:45:23 | 显示全部楼层
制冷制对温度很敏感,你在开始时室内、外温度都相同时加够R22,一切都正常。。。。
- R& t' j9 |2 n4 f        1 w& I6 B9 c0 r- ]9 ^9 w/ S
但在室内已达-6度时,低压侧的压力就不够了,还要加一些,不然制冷量达不到,温度降下来。

该用户从未签到

发表于 2008-2-29 10:45:24 | 显示全部楼层
回气管有无结霜化霜周期?  n4 z, r  b8 A4 D* ^
       
; H8 Z8 y$ z7 t" f8 `# ]$ F. T( w如常无霜:调大膨胀阀(逆时转),如调到最大无霜:加液
5 L& ^+ Y) t( Y1 T/ i        $ p0 q9 g2 J: y9 t' A6 S0 j
如常有霜:调小膨胀阀。7 t4 A6 q/ n+ P, h  ]7 S: e* m, I
       
6 I: x2 M2 M. i! A+ K如调节膨胀阀后常无霜或常有霜:查感温包是否绑紧或换膨胀阀