零下15度后下降的缓慢

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一速冻冷库:长*宽*高为:8*2.5*1M 厂家来人安装,设备配置:15P谷轮半封闭压机两台;DJ85平方风机两台,R502制冷剂。安装使用后,,每次入货【机制水饺】大约500kg,用户反映拉温慢,到零下15度后下降的更缓慢,库温-14度时,一台机组高压12kg,低压1.6kg,另一台机组高压11.5kg,低压1.0kg。而且,两台机组的低压都有0.5kg的浮动, 句用户讲述,厂家也来人检修,情况没有多大改善。 膨胀阀是上恒外平衡的,好像是5冷吨的,想请教师傅,是配置和调整, 还是风机和库体的问题?

手机扫码浏览
发表于 2008-2-29 10:45:33 | 显示全部楼层
膨胀阀配小了,制冷慢。