维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 622|回复: 5

冷库膨胀阀该怎么调节算是正常了?

[复制链接]
发表于 2008-3-26 10:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冷库原来用的F502,现在改为F22。不知道要不要调节膨胀阀?现在膨胀阀上全部结满霜,温度只能下降到-2度左右。不知道该如何来调节膨胀阀。具体低压压力大概是多少为正常。刚开始的故障是管子有漏,那时加了F22工作很正常,而且温度下降也挺快。但是把漏给补好后,换了过滤器后,抽真空,加F后,低压压力为0.3MP电流就达到6A左右(标准是3.8A 380V)而且压缩机工作的声音就比较沉闷,把F放掉一些大概压力到0.25MP左右,电流为3.8-4A之间,就是制冷效果不是很好,温度下降比较慢。大概到-1度左右就不能下降了。不知道会是什么原因?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:51:13 | 显示全部楼层
调节膨胀阀换了?

classn_11

发表于 2008-3-26 10:51:14 | 显示全部楼层
看一下膨胀阀是用R22的吗?不是就换.是调膨胀阀.膨胀阀有感温头的向上,顺时针是加大流量,逆时针是减小流量.压力要看加R22多少说话.原则上调到回汽管有少量挂霜为止.
* I# S& l# L5 |0 Z
) o# S" V# W* R6 N3 Y5 K) R5 _) `" g8 f& ?: T9 ]# R0 d
. G9 a1 |% g/ i. N7 B  b+ Q

2 H1 s) t- [9 l+ l* E) ?  b: ~) \6 W- V7 @. {

classn_11

发表于 2008-3-26 10:51:15 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了(冰堵或脏堵),看一下小滤网吧,同时看膨胀阀是不是F22的,如不是请更换。
% p6 s6 _- L9 c% K" x  l

classn_11

发表于 2011-9-20 21:30:28 | 显示全部楼层
顶的就是你  

classn_11

发表于 2013-6-17 13:10:25 | 显示全部楼层
没有医保和寿险的,天黑后请不要见义勇为……  
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2024-6-16 01:01 , Processed in 0.260318 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表