续文:
# L" K8 q2 d$ h9 Y& `; s
/ x' m6 W$ x: x3 H8 f6 N* F0 E为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距盐水箱入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。压缩机的排气温度过高:
4 x2 A. ? ]9 x8 B$ e H) g2 V K J1 Q# p- O
1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;
5 e N8 h' d9 A9 Q7 f( z
/ D4 S0 U4 U+ u# R6 I2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差;
! v: A! v+ z6 q; S: s
. e3 [- O0 t; r3、冷却水量不足或水温过高;
% i- W, K6 G! y4 t' k. ]2 B) y
4、系统中不凝性气体(空气)过多;
( [$ A* d7 F! K2 K& v6 Y' I, f
2 v, P6 g% e( G, w5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;: ]. D4 Z3 q: I/ ]% E' D
% x- Z8 V) Z T9 q3 G/ G9 Z7 U6、压缩机气缸或阀组故障。
1 N. o' \& [5 y2 U" l" ] M6 n) t* w+ [9 V' i* o6 p. {) Y7 a6 }7 N
压缩机的排气压力过高:. x) M7 M9 k8 a. x4 [; L
4 p$ a. w6 d0 f2 G8 I. d1 J& `1、系统中不凝性气体(空气)过多;' I9 U0 c1 B6 m& `8 K9 x
& j5 J" F2 c, p- V2、冷却水量不足或水温过高;
5 g0 e" U% z9 j9 y, M, q" r
& M5 v. {& S1 U# I3、冷凝器太脏,结垢过多;# [" ], Y1 t# ?9 u
9 f: n8 q, D. C1 ~, r4、系统中制冷剂过多。 |
|