维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 113|回复: 4

小型制冷机的运行工况及调整

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-26 10:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小型制冰机在食品工业的冷冻中,主要用于液体载冷剂的制冷系统,如盐水溶液、乙醇溶液等。制冷工质通常为R12、R22等。它由制冷压缩机、水冷壳管式冷凝器、膨胀阀、立管(排管)式或螺旋管式蒸发器等组成。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。
6 w! D3 w4 ?: k4 Y5 K! a- ^; h9 j2 g3 _# ?: q' q* ?( p! q( V( g8 s
制冷系统在运行中的正常工况:6 g" Q9 ^* R# q6 s/ Y! o
8 V6 j; a: g: |$ d! _7 A
1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,比盐水温度高5-10℃;0 F  `- J- Z  e: Q

- k+ g  s( r! o2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;7 y# }1 Q7 {7 N: t3 q) T
4 H( q3 q3 A, |6 X6 `  v
3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;/ [- @: C2 E; `9 z

, k2 w" Y. _4 ]: ?4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;
! d1 C3 Y5 M! r+ P7 B- A% C7 o" P/ O2 b; r7 K
5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa;
: Y9 k: M" F2 d8 u- M/ W9 [( I4 e, c$ R
6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;
2 I% D9 r) k# W3 }: K
6 a" ^1 l, t6 O7 {7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;
/ Y; }  c9 P0 Z4 k' a) y/ j
3 [2 _  E1 b  g/ c/ I! V* A' F# W8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;
, i0 I; m7 h/ t+ ]/ F3 i0 }
$ h/ D  R6 C; y5 v- _9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;7 [: V& J" Q' ~  S* Z4 t5 a
# u) P' ?6 J; e; ~2 @( O( O
10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。

手机扫码浏览

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:52:09 | 显示全部楼层
续文:
. v7 i0 ]" F9 M; l/ Z: D+ ~5 u' _
8 M$ j3 y& o, h: \" {9 b+ O# k4 \9 M  p3 @8 E( f

, p# i; [. J4 `1 S1 k& w& L* I1 [( H制冷系统的运行调整:% s; m' u9 c7 X5 R# K9 l
4 b5 P2 d7 B- @1 w
* _, ?4 ?! Y# w) q5 C  H
2 G( s/ d* A$ ?" b% R0 b
制冷系统的运行调整,直接关系整个系统的运行工况是否正常,制冷效果能否达到要求的重要操作。在制冰系统中,盐水溶液(氯化钠或氯化钙溶液)的浓度(含盐量)与蒸发器的热交换有着密切关系。溶液的浓度低,结晶点(凝固点)温度高,热量小,制冷量小,制冷温度下降缓慢;溶液的浓度高,结晶点(凝固点)温度低,热量大,制冷量也大,制冷温度下降得快。但溶液浓度不得超出其自身的凝固点,否则冰点反而上升。氯化钠的凝固点为-21.2℃,溶液中的盐含量为23.1%,在100份水中的盐含量为30.1%;氯化钙的凝固点为-55.0℃,溶液中的盐含量为29.9%,在100份水中的盐含量为42.7%(参照《氯化钠氯化钙溶液特性表》)。定期对盐水溶液进行测试,保持盐水溶液在规定的范围内,对整个制冷系统能否正常及经济运行是非常重要的。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:52:10 | 显示全部楼层
续文:
! J2 p1 Q% U( s  p0 \6 f7 _8 D0 G# E' p" }
膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测盐水温度为-10℃,蒸发温度比盐水温度低5~10℃,即-15~-20℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23~0.054MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5~15℃,相对应的吸气压力应为0.12~0.166MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与盐水温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:52:10 | 显示全部楼层
续文:
# L" K8 q2 d$ h9 Y& `; s
/ x' m6 W$ x: x3 H8 f6 N* F0 E为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距盐水箱入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。压缩机的排气温度过高:
4 x2 A. ?  ]9 x8 B$ e  H) g2 V  K  J1 Q# p- O
1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;
5 e  N8 h' d9 A9 Q7 f( z
/ D4 S0 U4 U+ u# R6 I2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差;
! v: A! v+ z6 q; S: s
. e3 [- O0 t; r3、冷却水量不足或水温过高;
% i- W, K6 G! y4 t' k. ]2 B) y
4、系统中不凝性气体(空气)过多;
( [$ A* d7 F! K2 K& v6 Y' I, f
2 v, P6 g% e( G, w5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;: ]. D4 Z3 q: I/ ]% E' D

% x- Z8 V) Z  T9 q3 G/ G9 Z7 U6、压缩机气缸或阀组故障。
1 N. o' \& [5 y2 U" l" ]  M6 n) t* w+ [9 V' i* o6 p. {) Y7 a6 }7 N
压缩机的排气压力过高:. x) M7 M9 k8 a. x4 [; L

4 p$ a. w6 d0 f2 G8 I. d1 J& `1、系统中不凝性气体(空气)过多;' I9 U0 c1 B6 m& `8 K9 x

& j5 J" F2 c, p- V2、冷却水量不足或水温过高;
5 g0 e" U% z9 j9 y, M, q" r
& M5 v. {& S1 U# I3、冷凝器太脏,结垢过多;# [" ], Y1 t# ?9 u

9 f: n8 q, D. C1 ~, r4、系统中制冷剂过多。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:52:11 | 显示全部楼层
续文:' ^+ Z5 y6 k3 m, ~5 _- v
1 J; S" q5 K8 a6 h7 e# k
压缩机的油温过高:$ _9 I3 l. x+ }; _0 i( ?

* v  l3 c  n/ }0 u: I2 d1、压缩机的吸排气温度过高;
. C, n/ t- u0 Y3 s) m. ~& t+ G9 v% @' c% v. a/ D
2、润滑油太脏或油质太差;: ?5 `( O4 H5 U7 |7 K7 P% b4 _* s, E
* B6 {/ x$ V+ X% `- b
3、压缩机机件磨损严重。
" q) g/ h  G. P% v: `! H% N/ c! f  `. l4 C. h
冷凝压力和冷凝温度过高:
0 S: `4 l0 c5 I! v- E: `: Y$ |. m7 M% M5 q8 n6 M
1、冷凝器冷却水量不足或水温过高;# B$ F7 `- n- S7 }! u1 U" R
8 t- q# n. b7 L: Z: a% j  {8 S
2、冷凝器太脏,结垢过多;
+ c' g5 N4 D9 z% L4 t
3 K7 s  v6 X& a, s3、系统中不凝性气体(空气)过多;7 O2 O: F& p: {
. H1 Y% r2 {8 L# `# |# o1 S" T
4、系统中制冷剂过多;
6 s$ N2 v+ }& P+ l1 T3 _0 h6 u4 U5 E
5、冷凝器的传热面积配置过小。" H. Z! [" n. B# I
6 h: Y4 f; ]' D& {* n( P7 s: H
经常检查和掌握制冷系统的运行工况,排除运行故障,随时消除不正常现象,认真细致地将系统调整在最佳状态,对制冷系统能否安全正常经济运行是十分关键的,是检验操作人员的技术素质和责任心的根本标准。0 i6 m+ a2 |6 `; M
; R! u. T# \$ e. F5 A
(全文完)