1、本机为40机组一个机组里面有4台压机。- \3 D0 M' }) a; l- B' R- c/ O) k
. G$ `' @! K A: |# j0 F5 K' X- N0 |2、其中一台低压保护,关机测压力为0说明系统内制冷剂已全部漏完;
, m0 a- o! _9 x) D3 C
. U K" D) D, P$ Y3、打压检查为冷凝器一主管漏焊好后保压正常;0 r3 n i7 p6 C3 d( ^
1 C8 S, L; b; F' |' P# F& S+ S5 U4、抽真空后(0.1MP)按压机上标示加液态氟8公斤;(用称), M- O" W- l# t0 \; {3 e
0 q2 C' g$ T& i* _: _& C. f! o
5、开机压机无反映(交流接触器动作了,压机里面有吱声但没动作)断电后测压机三相电阻为无穷大(估计是压机内部保护)过十分钟后再测压机三相电阻及绝缘均正常。但是就是不能启动;# J( `# B& Q3 r$ t: f
9 W# B; ^# {! n5 J, V
6、再开变成5的情况。请问这是什么原因!?是压缩机坏了吗?还有压机里面的保护电路到底是怎么样的?我打开接线端子盖看不到保护电路只有三相四线(一个接地)接线端!急求!麻烦各位大哥帮忙分析一下是怎么回事! |