设备指标:此台为1M3容积的试验箱,在+85℃~-55℃的区间内,降温速率在32℃/分钟左右;
4 w4 P5 R4 m. e7 V3 G 8 I A- B2 t; D+ ^: z! u
现在碰到的问题是:如果要将R23制冷主路膨胀阀调小开启度以减少制冷剂流量的话,那么会降底设备的降温速率;9 O! z8 q, f2 ^- `) z8 Y
如果调小R404A冷却主路膨胀阀的开启度,那么也影响了R404A冷却R23的效果,也会降底设备的降温速率 [; ?3 j1 K# E, G# E
! Q: \4 n7 B6 I7 G+ e( x已作处理:1、 已经将R23制冷系统的冷机并头旁路膨胀阀调小,但是回气压力没有变化,回气温度没有变化,结霜情况依旧
" I! w" C ~3 e* O$ L$ T 2、再将R23制冷系统的热旁路膨胀阀调大,回气压力增加到10psi,回气温度没有变化,结霜情况依旧" o X( q, ~, y; H( Z2 @( k8 b; M
3、将R404A热气旁路的膨胀阀调大,回气压力增加到15psi,压缩机电流增大了一些,回气温度没有变化,结霜情况依旧
% U, j3 ]' J( g+ e, N8 f$ d2 ~* E3 } 4、怀疑R404A制冷剂过多,于是排放了一部分后R404A,但是情况没有改善;测试发现降温速率每分钟慢了2℃.3 V4 G$ [ F) f6 z2 k! ?2 F5 z
: i$ ?' P2 r/ t# X) z, d分析:1、由于R23的自冷效果太好,造成其排气温度低(85℃左右),这样就使R404的负载变少,于是R404的回气温度也就变底
1 ]2 [8 ^' |* T/ t7 N$ D 2、现在还没判断出R23的冷机头膨胀阀是否有问题。 |
|