一超市的冻库因化霜周期没有调节好,冰结的很厚风机扇叶卡死把风机给烧了。人工化霜把风机换好后开机,工作三四小时库温降不下来,发现高压1.5mp低压0.7mp,请教各位师傅是什么问题?是不是热力膨胀阀坏了?! R0 q' c! ~& \8 U* h

6 e2 d( \  v4 F. [+ v* S! u9 {) k* ?) |# ]" ~4 X5 k4 }
# J/ p2 \! z! v2 l) I4 s& ]. H
+ A* k: l9 A7 y/ v' E( z$ W

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:25 | 显示全部楼层
只说了1/3的已知条件,还有库温和制冷剂种类没说,怎么答你?

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:55:27 | 显示全部楼层
库温零上15 度,用的制冷剂是R22,无漏氟现象.

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:28 | 显示全部楼层
库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:31 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-7 6:42:00的发言:* Z+ x! F7 ?1 o
库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。        
& i# b" X- T# R6 h/ f; \零上15度还是零下15度呀,如果是零上15度哪有霜呀?

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:32 | 显示全部楼层
如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:33 | 显示全部楼层
以下是引用电xyz-A在2008-7-10 12:23:00的发言:" \+ D2 ^1 T" N1 b* \7 H# r4 T
如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。        
3 ]: o. y# `5 l4 N压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:34 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-11 10:43:00的发言:1 s5 {' v: y9 r2 m9 Z$ E
               
6 h" i4 F, g5 U% `: p压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。( F' l; o" T0 u
        6 I$ f0 r* s$ ?7 y) _- T: g
结那么厚的冰后,很可能造成液击结果使得压缩机发生故障。