我们是酒店大冷库,冷库设备运行正常,但是制冷效果不好,控制柜上是从F1~F6的设置,开始我以为是冷凝器散热不好清洗之后还是制凉不制冷,
5 W9 a. |1 q. i+ Q/ @ c1 B , Z2 o y1 n, h7 V. I+ |$ s
8 G. y, V9 t" u) F/ ^) m. a0 U
1.你提到控制柜上是从F1~F6的设置,我想知道你的控制柜上显示的温度是多少,设备是否正常停机,如果不是控制柜出现故障可能型很小。F1温度上限,F2温度下限,F3温度校正,F4化霜周期,F5化霜时间,F6温度报警值
% M7 C( J( z" V& q 这个只是一个参考。我记得没错的话这是精创的温控仪吧
( V/ @* R8 _ N3 l0 q% ?3 b) r
! m/ \4 E& H% l- J3 X8 G3 R ' ^2 q- {+ D% G# H }; D
2.你们酒店的冷库蒸发器是风冷还是直冷的?什么时候开始制冷效果不好的大概多久了,
" l: W) E* [% g, Q 1.冷凝器散热不好;(以清洗)
9 G; a- G# y! i' o 2.如果没有维修过有可能缺少制冷剂
& Y/ t& k+ h! q' f0 H 3.系统内有轻微堵& X0 a+ F4 L- b* N
4.风冷化霜系统是否正常,直冷是否霜很厚。最近天气很热物品含水量比较大,上霜速度比较快。4 \ O3 a8 R+ \2 e* U
3.希望下次上传的数据具体一点,比较好分析 |
|