发表于 2008-8-23 10:59:58
|
显示全部楼层
为什么要用4路膨胀阀,调解很麻烦的,好久都没有人用了,你这个冷库是不是装的有年头了?. J; t2 K7 ]9 n0 ^1 t4 m
# |* o1 ^- G! s) A& w
8 a2 ] j, l4 v+ z9 |0 f
( [6 V+ H7 D- [% e4 c: f& ^3 R
冷库130方,15P的机器,高压12,底压1,回气管到机头前盖结一点霜,带四路排管,有一路接霜不好。 t# P% y! p/ Z- R' n7 f& S* }
7 B B! n. r/ L" u& K
6 I; G) O( z' C5 Y1 m
/ b9 Z: F, E0 N+ M3 `高压低压压力都低,1.系统缺f,2.膨胀阀过滤网有微堵。 E1 j6 r8 Z3 A3 ] V
4 s+ W7 e# Y" {" k8 a1 P% D
% M% Y( B6 J1 X3 L6 Z; o$ s 3 m( T% u, N( @% X/ {- c/ Q
有一路结霜不好,是结不满,还是结霜不实。结不满的话,调大结霜不好这路,调小其3路。结霜不实,调小4路,加制冷剂。 |
|