维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 138|回复: 4

3P风冷机温度降不下来

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位师傅.一台3P的风冷机要求到2度到8度停开机,换了一个R22的膨胀阀,加了2.5公斤的氟.调膨胀阀使低压压力为0.5公斤的时候,高压压力为15公斤左右,可是室内温度降到18度就很难降下来了;把低压压力调到1.5公斤,高压压力为17公斤左右时,要开6到8个小时才能降到2度,比机子正常时要多开4到6个小时才能降下来. n$ k3 |( I5 d  v5 V6 c: |

6 m5 {9 q$ N, X我有几点不明白:1这种风冷机要怎么样才能确定它的蒸发压力,这台机子它正常的低压压力是多少
6 F/ c6 K! e; ]4 A( [( L; P6 S) T) P+ h% ]; g3 k
2加氟量怎么确定多了还是少了1 _) j/ |# {1 f! c; I% U

2 |. u: V: n1 z8 j8 w  j; L3膨胀阀在不确定加氟多少的时候要怎么调整
$ O1 O# g0 E6 |5 \( Q
* b) }* Z2 `- ]8 E8 m& v谢谢各位

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:13 | 显示全部楼层
这个很难说
; L& W, |, l4 d! B# m) K  n1 D2 w! `4 Y7 J! r( U
这还要看你的经验啊
0 @$ z  q) T* |* {' K) r8 ~) f" g! o% W) T
很的时候看机子的个个部位不一定按书上说的那样

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:14 | 显示全部楼层
不知道你说的2度到8度开停机使什么意思.室内温度能达到18度难道还不够吗.我们这里现在要求公共场所夏天空调的温度不能低于26度.不知道你那个空调是用在什么地方.

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:15 | 显示全部楼层
我用3P压机拉56立方很快到2度

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:15 | 显示全部楼层
把膨胀阀调大使回气压力在3公斤左右