拼装小冷藏库紧急 !!!

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天在一客人那里修一台R22机组 1匹 4度左右的拼装冷藏库,,2 g* u: N7 f$ T
        ; s" n' g$ q1 P+ l" ^; [, b% }
% |& w' t8 s7 x! \# k* t7 B
       
  f; I: Q. u9 S9 U, C原因 是客人的冷藏内机走氟,,于是买了一个内机,,不过制冷量比坏的那个小了三分之一(装上去才发现,大半匹用的)8 _. u  w. X$ f, ~7 L9 h6 y8 v2 \$ z
       
9 U/ O; r# Q' j* d  e, \8 w
# r3 n* ?/ ]5 i; B          b* C' A0 i7 G6 ^& C
膨胀阀(老式,内平衡的)没有换,装好,加氟试机6 z. B) ^' D' @5 W
        * a! a% \- i; B9 b* R

+ K& [7 |2 @8 \! r1 Y        3 D0 B3 k7 I! P8 S  U  X
低压0.4KG 高压2.0KG 出风口温度一直在10度左右(多次调节膨胀阀最低的就10度了,,调小一点蒸发管很快结霜结霜的地方约为0度左右,没结的地方从上到下2~13度不等,,调大的时候,膨胀阀动作,蒸发管都在7~12度左右)回气管(有露水)但库温怎样都降不下来
( w+ q2 u5 ~7 s! |. |+ R" U        0 |+ V7 Z6 ~0 h  ^
) a8 P$ W# T, z: B# |
       
0 k. j) I/ V! ]* i5 ~# x& f现有以下问题请各位师傅帮忙分析,,
, s) x; I7 z+ t! g        # _2 V; p* g. y. \
7 v7 d3 {; @8 t0 G+ k* p
        0 V9 `: ~# I- n5 R. x
1 这个机组内机原先用内平衡膨胀阀,而新内机的是外平衡式的,我把外平衡管焊死,再接上他原先的内平衡膨胀阀,是否问题出在这里??
4 A( K$ D  }5 C- P! H! s2 b        ; K! y/ Q, a  E8 K

& s. {, c! m! O7 R+ J' G       
# p) S, Q" P/ c7 B( K% K/ q2 新的内机制冷效率小了三分之一,是否依然与一匹的外机组相匹配,还是要换小的膨胀阀,(他原来的是1/2冷吨内平衡)但市场上好像只有1/2,1/4冷吨的膨胀阀,1/4不是太小??还是根本就与外机不匹配,造成现在这现象$ K6 w7 Y9 H+ f  q
        , g) u# O* f9 \3 n
( w6 b: Y! S0 Z7 u- q5 D4 f
        / |! `" ?) r+ t. b$ B* ?& W# O5 T
白忙了一天,还没解决问题,我应该怎么办??请大家帮帮忙分析一下,,先谢过了!!!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:18 | 显示全部楼层
内机小了,蒸发面积小了,制冷量也小了,低压压力低了,制冷温度怎么下降得了?调大和调小膨胀阀都有很强烈的反应,说明不是膨胀阀的问题。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:02:19 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答
# e3 D/ f+ _, `& u$ _       
. a+ i9 Q# P8 _/ U6 b
! i' f. b7 h* n5 H9 Y5 O3 x1 K        - [7 ?6 ]. b' [8 |

. F' p1 B9 R& U/ U- k
# B0 r- r! d+ N6 M) Y                        - p$ v+ T: R* j( v' \( l) N1 w
谢谢各位的回答
: Q* z( X6 Z7 l& l* h
; Z% l5 T+ i. X% ~现在的现象是,温控器一调小,不久,回管压机就结霜,,库温在9度降不下来,调大点虽不会结霜,但库温却只在10度左右! n" x. I* U6 s. M5 R
我把膨胀阀调动过了,,,是不是膨胀阀调节的问题啊! z8 C) F& y: h( ~/ [
8 H8 y& N8 I8 E8 [" ]

6 T# J8 s# R4 W" b& c现在就是说机子已经装上去了,我不想再折下来换大的,,,
# f9 i, I0 @8 x  G! P  }) D$ N; q6 j5 L% W- g6 y/ ~
,,这样还有的救吗???
发表于 2008-8-30 11:02:20 | 显示全部楼层
你说的是用一台中温机组,高压在1.5mp低压在0.3mp的开机压力,就可以了,氟要加够,散热要好,压机小不要紧,只是时间长短,不会温度下不来,仔细调节.细心就好了