今天在一客人那里修一台R22机组 1匹 4度左右的拼装冷藏库,,2 g* u: N7 f$ T
; s" n' g$ q1 P+ l" ^; [, b% }
% |& w' t8 s7 x! \# k* t7 B
f; I: Q. u9 S9 U, C原因 是客人的冷藏内机走氟,,于是买了一个内机,,不过制冷量比坏的那个小了三分之一(装上去才发现,大半匹用的)8 _. u w. X$ f, ~7 L9 h6 y8 v2 \$ z
9 U/ O; r# Q' j* d e, \8 w
# r3 n* ?/ ]5 i; B b* C' A0 i7 G6 ^& C
膨胀阀(老式,内平衡的)没有换,装好,加氟试机6 z. B) ^' D' @5 W
* a! a% \- i; B9 b* R
+ K& [7 |2 @8 \! r1 Y 3 D0 B3 k7 I! P8 S U X
低压0.4KG 高压2.0KG 出风口温度一直在10度左右(多次调节膨胀阀最低的就10度了,,调小一点蒸发管很快结霜结霜的地方约为0度左右,没结的地方从上到下2~13度不等,,调大的时候,膨胀阀动作,蒸发管都在7~12度左右)回气管(有露水)但库温怎样都降不下来
( w+ q2 u5 ~7 s! |. |+ R" U 0 |+ V7 Z6 ~0 h ^
) a8 P$ W# T, z: B# |
0 k. j) I/ V! ]* i5 ~# x& f现有以下问题请各位师傅帮忙分析,,
, s) x; I7 z+ t! g # _2 V; p* g. y. \
7 v7 d3 {; @8 t0 G+ k* p
0 V9 `: ~# I- n5 R. x
1 这个机组内机原先用内平衡膨胀阀,而新内机的是外平衡式的,我把外平衡管焊死,再接上他原先的内平衡膨胀阀,是否问题出在这里??
4 A( K$ D }5 C- P! H! s2 b ; K! y/ Q, a E8 K
& s. {, c! m! O7 R+ J' G
# p) S, Q" P/ c7 B( K% K/ q2 新的内机制冷效率小了三分之一,是否依然与一匹的外机组相匹配,还是要换小的膨胀阀,(他原来的是1/2冷吨内平衡)但市场上好像只有1/2,1/4冷吨的膨胀阀,1/4不是太小??还是根本就与外机不匹配,造成现在这现象$ K6 w7 Y9 H+ f q
, g) u# O* f9 \3 n
( w6 b: Y! S0 Z7 u- q5 D4 f
/ |! `" ?) r+ t. b$ B* ?& W# O5 T
白忙了一天,还没解决问题,我应该怎么办??请大家帮帮忙分析一下,,先谢过了!!! |