今修一台瑞士进口的大型磨床用的冷干机,压缩机是泰康TAG4553T(查资料是小5P的)~380V,用的是R22制冷剂,直观看到有好几路膨胀阀,循环冷却机油用的,不制冷,高压2。2MPA,低压在停机时是1。4MAP,开机只能慢慢降到0。9MPA左右,高压管烫手,把氟放掉,卸开压缩机吸排气口管路(压缩机上带有截止阀),单独给压机供电,发现高压用手堵不住,低压吸力很强,说明压机吸排正常,顺管路查找,发现有个接在高低压之间的热气旁通阀(能量调节阀),卸下发现是丹麦丹佛斯的,这个阀是不是易损件啊,还有没有别的原因?因为这个阀价格不非,以防误判,在这请教各位高手了,希望修过这种设备的有经验的师傅帮我看看,先谢谢各位了!!

手机扫码浏览
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:12:33 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊!!!!!1115 O: {9 @2 e1 U- e& x8 t4 R. ~. S

classn_11

发表于 2008-9-9 11:12:35 | 显示全部楼层
高低压串气,将那个旁通阀堵死试试。
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:12:37 | 显示全部楼层
谢谢回复,此设备已修复,是上边所说的热气旁通阀串气所致,更换了一个丹佛斯的热气旁通阀,排空充氟,开机低压压力正常,制冷也正常了,不过此阀好贵哦,一共收了1500元3 a1 F% m. x  ^$ S