求R12R22制冷剂的热力性质表

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-12-29 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自己书上的磨损了。急用。今天修一个大连三洋sanyo LCU-42FJ展示柜时。温度只能降到+8度。老板说以前到+1~2度很快的。在柜温(风冷蒸发)+8度时。低压0.35mpa.高压1。7mpa.进气管和回气管子都挂很冷的露水。用的是R22制冷剂。请高人来指点一二。现在手边米R22制冷剂的热力性质表。不敢乱+氟也不知道该调膨胀阀大小。郁闷。。。百度也找不到。

手机扫码浏览
发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
R22温度压力对照表                                                        温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2& _3 S  v# L2 B6 v! V/ L
30 12.26 -10 3.63' O& C8 @, i: X* `4 R
28 11.63 -12 3.37
7 P4 \" j% s$ Y# F0 m5 \) M26 11.03 -14 3.145 ]9 B/ I; n/ Y
24 10.45 -16 2.924 D  [/ ?- t; X( H0 K
22 9.80 -18 2.70' M$ O$ ?3 r& a
20 9.35 -20 2.51
( r% H" @/ W  I7 r! A& ^  y& \/ N18 8.83 -22 2.32
% j8 s9 y: ]! w2 w4 `16 8.34 -24 2.14% b$ w4 P- `! U; W& j% G& m
14 7.87 -26 1.978* I$ F- ?0 k& V
12 7.42 -28 1.824
/ B0 g- ~! ?1 |- r) U10 6.99 -30 1.6797 _" p7 ^$ D+ L) s8 s& a0 K, z
8 6.57 -32 1.542. g7 G5 l/ }9 x  T
6 6.13 -34 1.414' \- o8 I. I, q7 k
4 5.82 -36 1.2959 O! N; O2 \/ E( t+ J
2 5.44 -38 1.1821 f) f9 I" p2 g1 `" p
0 5.10 -40 1.076. I# O7 Z8 t& ~% J
-2 4.77 -42 0.979
6 X; |5 ]' }# z+ p-4 4.46 -44 0.891  c; O& G% `2 G7 `6 g5 F, Q
-6 4.17 -46 0.807
, N; t. R6 A' b7 i& Y-8 3.89 -48 0.730
3 l' b8 m9 h3 L/ d( x -50 0.660
. t# ]! Q0 w0 s& E5 Q( o+ a1 M7 r" q8 C4 q- Q& @4 G
  x: H& o- N; }1 S
注:8 q! F/ p- e  F& @2 S( J
绝对压力=表压力+1kg/cm26 a, n. z; y' O7 r" P
表压力=绝对压力-1kg/cm27 m, |0 J. c/ Q8 R) X  |
1kg/cm2约等于0.1Mpa
发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
温度8度时,蒸发温度为3度左右,再查上表,3度时的对应压力是5.6kg/cm2(绝压,表压:4.6kg/cm2,0.46MPa), 而你只有0.35mpa,膨胀阀开度小了或系统氟量少了。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:13 | 显示全部楼层
谢谢老师了。。。论坛需要你这样的热心人啊

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:14 | 显示全部楼层
上午按照R22温度压力对照表调整到了正常表压后。当时柜温10℃,对应蒸发温度5℃左右。绝对压力5。99kg/cm2.表压-1。当时表压4。8kg/cm2.应该算调整到位了。而且我还等了10分钟观察的。等了几十分钟去看了下,大吃一惊。柜子温度不降反而升了2度,连忙查了下对应压力。正常。该柜外机是个3P半封闭压缩机。冷凝器风冷。配双仿进口膨胀阀。这些天本地大雨。气温低。冷凝器散热也很好。也不脏。现在我就纳闷了:目前低压表压(表绝对好的。我自己还带了新表去校)完全符合R22温度压力对照表。为什么温度不降反而升???而且现在表压是正常。可我的感觉是膨胀阀开大了,昨天低压回气管挂露正好到低压阀。(但是当时低压表压低于正常1kg/cm2左右)今天达到正常值后。压缩机缸头靠低压侧全部挂露水。是不是F冲多了。可是我是定量冲的啊。而且F如果多了表压应该偏高啊。请老师再帮下忙哈。
9 r: H1 r1 {3 \  a) H" c       
( x0 V1 w# F( I& e: \! T: Q7 i另外请教下该柜子最低可以到到多少度,柜子是全开启式陈列柜。我昨晚上费了九牛二虎之力才降到+6度。现在对老板所说的+2度表示怀疑。
发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
“压缩机缸头靠低压侧全部挂露水”,说明膨胀阀开大了,或系统氟量太多了。按照《温度压力对照表》,也不是绝对的,应根据回气管的长方短、保温的效果等多方面的因素而定。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
现在最新情况是:下午开了3个小时。柜子温度+9℃不下来。 吸气表压4。80kg/cm2.高压18kg/cm2.压缩机缸头一半挂露。老师说的对。准备不管温度压力对照表。去关小膨胀阀了。如果还不行就准备忽悠他了。米办法,准备给他的温度探头加大几K阻值了。。。

classn_11

发表于 2011-7-28 16:30:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习

classn_11

发表于 2011-11-2 19:20:56 | 显示全部楼层
呵呵,明白了  

classn_11

发表于 2012-1-28 13:10:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

classn_11

发表于 2012-3-4 03:24:30 | 显示全部楼层
支持你一下下。。  

classn_11

发表于 2012-4-8 08:54:58 | 显示全部楼层
注意散热器的清洁,先把散热器清干净,再不行,放掉一点制冷剂,让低压等于0.15MA

评分

参与人数 1金钱 +19 贡献 +3 收起 理由
飞扬 + 19 + 3 赞一个!