制冷罐局部结冰,两端结霜

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
新修一个制冷奶罐,膨胀阀后结霜,罐内局部结冰回气管到压缩机顶部结霜,低压表在运行时为3KG,请高手指点,不胜感激

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:19:09 | 显示全部楼层
制冷剂流量过大 捎做调节即可 没什么大毛病

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:19:11 | 显示全部楼层
谢谢了,马上进去调一下

classn_11

发表于 2009-1-25 11:19:13 | 显示全部楼层
1、系统制冷剂过多;6 k2 s2 H! ^3 [: f) V

- L. g6 x9 a4 O+ j* m% U0 s2、膨胀阀的开启度过多。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:19:14 | 显示全部楼层
多谢,多谢,

classn_11

发表于 2009-1-25 11:19:15 | 显示全部楼层
老师讲的不错,顺便在检查风机和滤网!

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:19:16 | 显示全部楼层
我试了膨胀阀调小后,制冷太慢,另外从压力表上看F加得也不多呀!' W* G$ w% e( _& |+ t
7 J+ }9 `$ e+ e7 m( A

5 t5 ~- m+ u$ d! G
6 I3 p+ P0 }/ t4 F& b& J
3 ?1 [) k$ I0 r% q
, n$ y0 I4 |& E

classn_11

发表于 2012-11-21 07:30:06 | 显示全部楼层
对不起,我走错地方了,呵呵  