三菱空调SRK28GZ过五分钟跳掉了 亮黄灯

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2011-8-9 18:04:55 | 显示全部楼层
这种故障一般发生在室外机上。. @! B* f  q. X6 z5 p+ K
1.首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。+ h+ q, l" L  U
2.①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。% s% T( z" U# c6 F. ?
3.短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护