UPS 的充电指示灯常亮

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台珠海山特型号为UPS500A的UPS,不带任何负载,接市电后开机,一晚上,充电指示灯还是常亮,是哪里问题?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:17 | 显示全部楼层
你测一下电池的电压和充电电流是否正常.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-3 17:48:19 | 显示全部楼层
接市电,开机电池的电压为13.89, 断市电,测电池13.5,开机电压为12.7v。以上均不接负载。充电电流量那部位?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-3 17:48:20 | 显示全部楼层
81719979你好,按你的说的可能是电池的问题多。

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:21 | 显示全部楼层
如果把电池接一个21W左右的灯泡,电压要是下降的比较大,电池坏的可能性就比较大了.(有电压没电流,带载能力差)

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 17:48:23 | 显示全部楼层
我认为你应该先看一下充电检测部分& b7 O3 c* d$ |6 q$ ^( b
电池充到13。5V以上) w- {+ T. T9 a+ _& V; Q) S
充电检测部分就会动作, G. F3 j- [9 C
5 r! h! R( K& n. {- E
不会一个晚上都充电
" w( |0 K3 \$ o% T8 [. r如果单单是电池不行了
! V2 i! {* B. n) |, Y他出现的情况是电池用不了多久