维修一台山特UPS,逆变输出电压太高  _' g: k% e! }, t7 }' ^8 j' ~
整流滤波之后测量直流电压366V左右
6 S: i, @9 |2 d% F% ~: U$ K
6 H3 }3 \/ B4 w3 Y而220V整流滤波只有325V
( h, f  ~* [5 W6 x& p+ N+ f* A8 S4 X9 a
是在找不到哪里出了问题
/ l$ Z: H) {( `$ [4 w. ?1 f. L! Z& c8 m, h. J2 H2 w4 M
用指针表测量确实偏高. Y: O, A( ^' g  R' }8 P

( r5 E" t8 h* d4 p0 }# P% T2 y原机是功率管损坏,换了一堆不同型号的场效应管8 ~  m* i: X$ B0 U. \3 R- W( ~
现在就这样了啊
, A. A/ E+ r8 a- q+ _1 Z( M# y/ Z
3 ?  V" \- f) V* R( M% n, h0 V大家帮帮忙啊

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:03:19 | 显示全部楼层
要测交流电压,误差可能与频率有关,能用就没问题吧

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:03:21 | 显示全部楼层
都有稳压电路的
# R( Q- _. z+ q0 Z       
( U! N$ R* ]5 k0 j3 B( g; H楼主顺线路找一下

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:03:22 | 显示全部楼层

5 |# \2 F' t5 ^1 I. O; Y0 Y7 | 图像.gif
; |; a+ b. ]' G$ I+ d
7 e- C# O5 j0 V* E7 ]- }3 V2 n 201010287295794341.gif
) l. k, G% {- ?" w1 k. i& \: P1 H- z4 I, q) j7 W0 Y

. l3 d7 g7 u4 R3 w8 h) h3 l$ z) q  
/ G0 p  h: E6 C, h0 y3 ~+ V; Z! S% o+ ]. S

0 l3 [; K" I; @, A9 `. C 点击浏览该文件:图像.gif

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:03:24 | 显示全部楼层
稳压电路出了问题了。

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:03:25 | 显示全部楼层
首先你得明确告诉大家山特1000W的具体型号,山特1000W的只有一款就是M1000W(1500VA),已经停产10年了。后来的产品都是1000VA的,比如C1K,TG1000,KINGHT1000,MT1000,KING1000。: n. o  b8 w) ?4 ^; x
       
- H9 {/ x' j; G你说的整流滤波应该是AC-DC,DC-DC的升压线路。: K1 X5 M; |$ c4 z0 }
       
, C1 M& ~5 @, N* ]. |& ?最好是换原机一样型号的功率管,别代换不对,越修越毛病大。