山特c1k机器开不了机器。功率管坏了

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
山特c1k机器Q4,Q6.Q10,Q12,Q13,D10击穿。f1a,f2a,f3烧断。Q4,Q6,Q10(原来型号是IRF3710,606P)用75N08代用。Q12,Q13(原来型号是G4PH40UD2-E)用FGA25N120代用。D10用MUR1560代用后开机风扇运转,机器发出六声短促的报警声音后不能工作,前面的指示灯都不亮,也没有电压输出。但是风扇是一直运转的,充电电路有正常的41伏电压,请各位高手帮忙分析是哪里的原因,还有哪里有问题,有此机器 图纸的帮忙发一份上来,先谢谢了!!!!急!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:24 | 显示全部楼层
我也有一台开不了机。有电路图好修点

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:26 | 显示全部楼层
我刚买的一台山特C1K,还没用上几个小时就出了问题,主要表现就是市电电压测量出了问题,前3个小时就是好好的,突然电压示值升高约80伏,搞得经常出现市电不良而停机。请熟悉的朋友给予指点,最好能提供一份图纸。我不想送修,太远。

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:27 | 显示全部楼层
有这么麻烦么?有事qq我 343823146

该用户从未签到

发表于 2010-11-25 11:52:28 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。
! k# a2 I9 u/ M8 i; U# u1 M        , r$ t0 }4 @0 g' _1 {
强!!!
4 ?. z; E' G0 @) a" |          g2 l! ~/ [: }( e) v
UPS的升压。逆变全坏了还修,我一般都是做报废处理。0 ?3 X, [& ~( j
        + P' u9 h; N% C% A3 s
因为维修成本太贵。