一、约束性保护:& q: b  j6 M7 S" ~
1、故障特征:空调运行一段时间后,运转电流逐渐下降再停机,制冷效果差。
9 i& s  K3 v5 r. {0 M& }2、故障分析:压缩机运行频率缓慢上升,然后按比例降频运转直到停机,当工况条件恢复后,只能自动开机,一般不显示保护类容。* U9 M7 J6 T  _9 ^7 `1 W
3、故障原因:制冷管路系统不良,多为制冷剂泄露,散热不良、电源供给不良等。
/ `& m! D/ i8 P4 @& t
二、强制性保护:
0 P; C  }$ ]/ R8 f/ `/ i0 W* z 故障特征:一次和多次连续保护,不再开机,有故障显示代码。! R( |1 J. k2 y+ C! J" A* }2 L+ m( [
分析与维修:首先查看保护内容,有以下几种:
  Y- A/ w; `( F! J" E9 g1、过流保护:
! |) F+ Q) i2 g5 q[1]、停机保护前,压缩机能运行3分钟,可能是室外机空气循环不良、制冷剂过多、电源电压不稳。
0 L- h  s4 V/ N( l[2]、压缩机刚启动就停机保护,一般为压缩机回路不良、DC主电源电压过低。( |* U3 _4 g8 X  D1 T
[3]、室外机继电器吸和的瞬间,压缩机没运转就停机保护,多为压缩机、主电源短路。
+ i/ V6 l! Z( ]3 N2 t; b2、模块异常保护:一般是模块不良、变频信号异常、压缩机不良。( v& T. G0 O3 w+ S$ V0 A% w
3、压缩机高温异常:一般是制冷机过少、管路系统堵塞、外机散热不良。
) t/ s. P& Q5 G' F! z9 w4、通讯异常:可能是外机 主电源电路无DC280V输出、开关电源无5V输出。